- #21
@Bernard, mijn methode komt grotendeels overeen met jou methode.
Ik heb de methode gebruikt zoals omschreven op
Ik heb het inregelen gedaan door de kamerthermostaat op hoge temperatuur zetten. De pomp past zichzelf aan aan de doorstroming, dus daar heb ik niets aan gedaan.
Na ongeveer een uur heb ik de delta T over de radiatoren gemeten, gemiddelde uitgerekend en de radiatoren bijgesteld.
Dit heb ik in totaal 3x uitgevoerd, met elke keer een uur wachten tussendoor. Toen hadden alle radiatoren een delta T van 10°. De gemiddelde aanvoer is nu 47,6°, retour 36,9° (+/- 2°).
Ik heb de methode gebruikt zoals omschreven op
Na ongeveer een uur heb ik de delta T over de radiatoren gemeten, gemiddelde uitgerekend en de radiatoren bijgesteld.
Dit heb ik in totaal 3x uitgevoerd, met elke keer een uur wachten tussendoor. Toen hadden alle radiatoren een delta T van 10°. De gemiddelde aanvoer is nu 47,6°, retour 36,9° (+/- 2°).