Verbindingdetail H-profiel en houten balken

Voor een nieuw te bouwen tuinhuis met plat dak heb ik gekozen voor een raamwerk van stalen H-profielen. Deze worden gevuld met houten draagbalken (hartmaat ~410), welke door hun hoogte enkele centimeters boven en onder het staal uit zullen komen.

Onderkant houten balken zal ik gelijk houden. Hier komt direct een plafond tegen geschroefd van een plaatmateriaal.

Op de houten balken zal ik een spie aanbrengen om het gewenste afschot te verkrijgen. Hierover een underlayment plaat, isolatie en benodigde tussenlagen en afwerking.

Dit slechts ter inleiding. Hopelijk lees je nog mee... Mijn vraag:

Wat is een gebruikelijke verbinding voor een houten balklaag in een stalen bint (HEB100 of 120)?
Het hout zal door gewenst hoogteverschil overgedimensioneerd zijn.

Ik denk sowieso profielvorm overnemen op balkeinde, opdat balk draagt in stalen profiel. Maar dan?

- Per balk een flens lassen en met 2 slotbouten doorbouten.
- doorschroeven door boven- en onderflens staalprofiel
- anders namelijk...

Graag advies,

Bvd, René
 
Je moet idd wel een voorziening om kipinstabiliteit tegen te gaan. Dat kan ook door de ruimte tussen 2 liggers te verbinden met een balk van gelijke hoogte.
 