Ventilator mysterie....

H@ns

  • #1
Ik heb een badkamerventilator aangeschaft en aangesloten volgens de instructies maar helaas werkt het niet:

Aansluitschema:


Hij krijgt dus permanent stroom voor de timer en vochtigheidsmeter.
Geschakelde stroom als het licht aan gaat
De schakeling zit op een wisselschakelaar (zonder nog een ander schakelpunt)
En de halogeenverlichting zit op een geschakelde wcd ivm de trafo.

Wat gebeurt er? eerste keer licht aanschakelen en de ventilator gaat lopen maar daarna gaat hij nooit meer aan.
Als ik de spanning van de groep haal en even uit laat, daarna weer inschakel gaat de ventilator weer lopen als je het licht aanzet maar een tweede keer dus niet meer.
Ik heb de stekker van de verlichting al een keer omgedraaid maar dat hielp ook niet

Ik snap er niets meer van! ligt het misschien aan die wisselschakelaar? of is die ventilator gewoon stuk?
 

Millew

  • #2
Als het een ventilator met ingebouwde timer en vochtigheidsensor is, dan is het misschien niet vochtig genoeg. De ventilator gaat in eerste instantie wel lopen, maar daarna constateert de elektronica dat het niet nodig is om te ventileren.
Is het drempelniveau van de vochtigheid instelbaar?
 

H@ns

  • #3
Ja er zitten twee potmeters op, één voor de nalooptijd en één voor de vochtigheid.
Ik heb beide op alle standen gehad maar hij verrekt het gewoon na de eerste keer.
Het is een Starx ventilator en ik heb een kroonsteentje met daarop aansluitmogelijkheden voor een blauwe, een zwarte en een rode(bruine) draad
 

Millew

  • #4
Je zou nog kunnen proberen om een keteltje met kokend water bij de ventilator te houden.
Als het ding dan nog steeds niet wil gaan lopen, dan zou ik hem maar gaan omruilen voor een andere.
Met het schema is niets mis, lijkt mij. Anders zou de ventilator helemaal niets doen.
 

H@ns

  • #5
Maar hij zou ongeacht de vochtigheid gewoon aan moeten gaan als het licht aan gaat.
Dat doet hij dus één keer en daarna niet meer, vreemd genoeg doet hij het telkens als de spanning er een tijdje af geweest is maar slechts één keer dus..
Iets elektronisch mis in het ding?
 

Millew

  • #6
Als het een badkamerventilator is, is het niet gezegd dat hij ook blijft draaien als alleen het licht aangaat.
Het kan zijn, dat hij alleen draait bij een bepaalde vochtigheid. Als daarna de vochtigheid onder een bepaald niveau is gedaald, gaat de nalooptijd in.
Dat werkt dan anders dan een toiletventilator met alleen timer.
Als uit de gebruiksaanwijzing blijkt dat bovenstaande niet juist is, kan ik alleen maar concluderen dat de elektronica niet functioneert, zoals bedoeld is.
Dat het ding even gaat lopen als er spanning op komt, zal te maken hebben met de basisinstelling van het systeem. Bij inschakelen gaat de ventilator wel lopen om vervolgens door de niet goed functionerende elektronica te worden afgeschakeld.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #7
Ik heb eens iets vergelijkbaars gehad.
Er zat toen nog een beschermsticker op de vochtsensor.
Dat werd heel krom vertaald beschreven in de gebruiksaanwijzing.
Nadat ik die er af had werkte het wel.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #8
Als ik eerlijk moet zijn, zijn die ventilators met vocht sensors helemaal niets.
Zodra het buiten vochtig is, kan deze ook al aanslaan.
En blijft dan vaak een hele tijd( vooral s'nachts) draaien.

Beter is het een gewone ventilator te nemen, met naloop, en apart geschakeld via een schakelaar.
Want als je je tanden staat te poetsen, of even een plasje moet doen, hoeft die ventilator niet te draaien.
Je kunt dan gewoon het licht aandoen, zonder dat de ventilator begint te draaien.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Toevallig niet de fase en de schakeldraad verwisseld, geeft nl ook vreemde effecten.
 

Chathanky

  • #10
Het licht gewoon aan laten dus. :mrgreen:

Continu spanning en schakelcontact mischien verwisseld?
Zijn beide opties combineerbaar of moet he een keuze maken door of enkel op vocht laten schakelen of op de lichtschakelaar?
Meestal maak je van deze twee 1 keuze, beide opties lijkt mij eerlijk gezegd zinloos.
 

H@ns

  • #11
Anyway; ik ga eens proberen om de fase en nul draad te verwisselen en kijken wat dat doet.

Verder dacht ik om die vochtsensor er maar uit te laten, kan dat door het draadje door te knippen?

Dit verhaal speelt zich af in Frankrijk vandaar dat het moeilijk is om even op en neer te lopen naar de badkamer en wat te proberen :wink:

Zodra ik er weer me geëxperimenteerd heb en er iets veranderd is laat ik het wel weten.
 

H@ns

  • #12
Opgelost...
dwz een nieuwe gekocht, ander merk en die werkt wel naar behoren.
Alleen is die kennelijk niet geschikt voor plafondmontage (staat er niet specifiek op maar ook niet dat het wel zo is?)
Dus die maakt na een paar keer gebruik een enorme pokkeherrie, blijkbaar een beetje in onbalans.

Jammer dat nadat alle toestanden van het bouwen van een hele badkamer from scratch overwonnen zijn, er zo'n eenvoudig kl**e ventilatortje ineens moeilijkheden moet geven
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu