Badkamerventilator Itho BTV-N 201T

Peter F

  • #1
Beste klussers,
Ik heb de bovenstaande badkamerventilator die is uitgevoerd met een naloop timer. Hij heeft 3 aansluitingen:
- fasedraad bruin is aangesloten op L
- schakeldraad zwart is aangesloten op S
- 0 draad blauw is aangesloten op N
Ik wil de ventilator zo aansluiten dat de ventilator werkt zonder naloop timer.

Eerder gelezen op klusidee dat je de bruine fasedraad moet losmaken en isoleren met kroonsteentje en dat je dezwarte schakeldraad moet aansluiten op de aansluiting L waar eerst de bruine fasedraad was aangesloten. Maar dan werkt de ventilator helemaal niet meer als ik de schakelaar bedien.
Graag jullie advies hoe ik dit kan oplossen en of het wel mogelijk is om de timer te omzeilen.
 

HenkL14

  • #2
Als je wilt dat de ventilator altijd aan staat:
De bruine draad verbinden met zowel L als S, de zwarte draad afdoppen.

Als je wilt dat de ventilator aan en uit gaat met de schakelaar:
De zwarte draad verbinden met zowel L als S, nu de bruine draad afdoppen.
 

Peter F

  • #3
HenkL14, bedankt voor je advies, is prima gelukt en alles werkt zoals gewenst
 
  • Like
Waarderingen: HenkL14