Heb de klus wel zelf geklaard
De geiser draait alweer een week naar volle tevredenheid. Aldus mijn vader heeft hij het nog nooit zo goed dedaan als nu.
Jammer dat ik niet zoveel reactie's kreeg op mijn vragen om mij verder te helpen, maar ook het weinige is meegenomen, dus een ieder bedankt
Hier volgt de oplossing van de klus.
Gaslekkage : Tijdens demonteren is er een heel klein o ringetje weg gesprongen wat aan mijn ogen is ontsnapt, hiervoor moest ik hem wel drie keer demonteren om daar achter te komen, maar goed nieuw o ringetje gemonteerd en hij is weer dicht.
Water dat aan alle kanten uit de geiser spuit : Voordat ik de geiser ging testen had ik de warm water kraan niet goed ontlucht. Dus er zat nog lucht in het systeem, hierdoor raakte hij aan de kook. Lucht warmt sneller op als water waardoor de beveiliging aangesproken werd . Het schroefje /ventieltje waar ik over schreef bleek dus die beveiliging te zijn . Het is een simpel boutje en zit op het eind van de leiding in het huis bij de brander.In het midden zit een gaatje wat dicht zit met tin. Word hij te heet dan smelt het tin en voorkomt zo dat de geiser niet te heet word.
Het is een simpel boutje maar om er bij te kunnen moest ik de geiser helemaal demonteren. Heb toen gelijk het huis aan de binnenkant en de brander maar schoongemaakt.
Alles weer gemonteerd en zoals ik in het begin al zij, hij doet het uitstekend.
Men zal wel denken vanwaar al die wijsheid maar die heb ik verkregen dankzij de installateur die op al mijn vragen een antwoord had en mij op die manier goed verder heeft geholpen en enkele juiste onderdelen leverde.
Onderdelen die ik vervangen heb zijn :
-- hefboomschakelaar
-- tapschakelaar
-- 2 oringetjes
-- 3 fiber ringetjes
-- waterstopje ( beveiliging )