Ventilatiesysteem appartementencomplex geuren bij hoger zetten ventilatie

Overlast

  • #1
Beste klussers!

Mijn 2e hulpvraag op dit forum (1e wordt overigens nog steeds niet opgelost door verhuurder - particulier maar dat terzijde).

Ik woon hier nu 5 jaar nieuwbouw appartement / loft idee. Wij hebben in dit complex een ventilatie knop in de keuken deze staat altijd op 1. Als ik ga douchen draai ik deze naar stand 3.
Echter als ik de douche uitkom ruikt mijn toilet naar eten en mijn slaapkamer ook. (Ik heb net gedoucht dus al even geleden dat ik gekookt heb) tevens herken ik de geur niet ik heb ook al eens sigarettenrook herkent op het toilet en ik rook niet. Kan het van de bovenburen komen of ligt het probleem toch bij mij? Ik weet dat afzuigkap filters elk jaar vervangen moeten worden en dat doe ik ook. Ik weet niet of alle buren dit doen? Wonen veel jonge mensen. Ik woon op de begane grond en ik merk dat ik met meer problemen te maken krijg als onderbewoner er zijn nog 6 verdiepingen boven mij. Ik lucht elke dag mijn woning etc.

Hopelijk kunnen jullie mij advies geven. Alvast enorm bedankt.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Wat voor een ventilatiesysteem is het? Ook met toevoer / warmteterugwinning of is het alleen afzuiging?

In het laatste geval verbaast de geur in de slaapkamer me, aangezien daar dan überhaupt geen ventilatieventielen zullen zitten. Is het mogelijk dat je met afzuiging onderdruk in de woning creëert, waardoor je langs een andere weg geur van de buren aanzuigt? Zoals door kieren etc.
 

Overlast

  • #3
Beste XanderH, bedankt voor de reactie. Mijn vader is hier morgen ik vraag hem wat voor ventilatiesysteem het is en wat het doet zover kan hij mij wel helpen. Maar hij weet er niet zoveel van dat hij weet hoe dit kan komen. Ik kom erop terug.
 

Klussen.

  • #4
Is er in de slaapkamer een luchtventiel?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Als het een wtw systeem is heeft 1 van de andere appartementen de wtw uitgeschakeld en zitten er geen keerkleppen op de wtw units.

Zet u de wtw hoger dan zuigt u via het gezamenlijke toevoer kanaal de kooklucht aan.
 
  • Informatief
Waarderingen: Klussen.

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Voorlopige oplossing en waar het vandaan zou kunnen komen, zet een ergens in de woning een raampje open bij stand 3.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Dat help niet, de lucht komt uit het aanzuigkanaal van de wtw, een raampje open voorkomt dat niet.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #8
Ja, mits er inderdaad WTW zit dan. :wink:
 
  • Like
Waarderingen: Klussen.

Overlast

  • #9
The Headhunter! bedankt voor alle info ik zou nog terug komen. Dit is een mechanische ventilatie / luchtbox? Er is nu een monteur ik heb uw info doorgegeven. Hij heeft het erover om een terugslag klep te plaatsen.
 

Overlast

  • #10
Nou. Conclusie. Er zit een terugslagklep in maar de buis is niet afgetaped dus er komt lucht uit. Volgens de monteur gaat het helpen als dit wel gedaan wordt.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #11
Maar je hebt dus geen mechanische aanvoer?

Geen warmteterugwinning?

Geen ventiel in de slaapkamer?
 

Overlast

  • #12
nee ik heb enkel mechanische afzuiging/ventilatie / geen toevoer.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #13
Nou, dan snap ik de conclusie nog niet helemaal. Ben benieuwd of het straks opgelost is.

Maar je hebt dus alleen mechanische afzuiging... Dan is het wel belangrijk dat je zorgt dat er ook weer voldoende verse lucht de woning in kan komen. Waarschijnlijk zitten er roosters boven je kozijnen? Die zijn niet bedoeld om allemaal dicht te zetten.

Doe je dat wel, dan zal er lucht worden aangezogen door onbedoelde openingen.
 
  • Like
Waarderingen: Overlast

Overlast

  • #14
Er zitten roosters boven mijn voordeur, raam naast de voordeur en op mijn slaapkamer allemaal aan 1 zijde gelegen. Aan de andere zijde zitten tuindeuren met kiepdeuren en een raampartij maar daar allebei geen roosters. Ik heb mijn roosters ook niet dicht behalve op de slaapkamer ivm overlast maar mijn slaapkamer ligt naast de voordeur en raam deze 2 roosters staan open en mijn slaapkamerdeur laat ik altijd open.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #15
En dat is te weinig.

De hoeveelheid lucht die je afvoert moet je ook weer toevoeren. Doe je dat niet dan zal er lucht langs andere openingen de woning binnenkomen.
 

Overlast

  • #16
Maar wat moet ik daar aan doen? overdag staat mijn slaapkamerraam open en overdag lucht ik ook ca. 3 uur verdeeld over de dag met het kiepraam van de tuindeuren woonkamer, keuken, ook in de winter.
Alles is gelijkvloers. Ik woon in een loft (heb wel deuren slaapkamer, badkamer, badkamer staat in een blok in de woning geen ramen en in het toilet geen raam zit naast keuken en slaapkamer.
 
Laatst bewerkt:

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #17
Schakel anders juridische hulp in: Als dit al vanaf oplevering zo is, is de kans op een bouwfout gewoon erg groot. Een rookproef kan snel uitsluitsel geven.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Overlast

  • #18
Bedankt Walker. Zou u mij kunnen zeggen wat er precies niet goed is dan, de toevoer dus? Oftewel circulatie? Ik heb hier zelf weinig verstand van helaas. De kookgeur is dus pas sinds kort. Maar ik denk dat u het over ventilatie heeft. Ik huur een loft op Strijp-S in Eindhoven en woon hier bijna 5 jaar. Lijkt me toch dat ze aan bepaalde bouwbesluiten moeten voldoen?.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #19
De kans bestaat dat een van de buren een afzuigkap met motor heeft aangesloten op een kanaal van de mechanische ventilatie.
 

Overlast

  • #20
Oke. Er is nu tape om de opening geplaatst in de buis (zit boven het plafond van de toilet). Heb geen goed contact met de bovenburen helaas, lastige hele luidruchtige mensen haha. Dus ik zoek nooit contact dan blijft het stiller ;-).
 