Ventilatiesysteem Zehnder whr 918 kan niet meernaar stand 1.

Eiberhofje

  • #1
Hoi allemaal ik heb een whr unit die normaal op stand 1 is en ik dmv een afstandsbediening op stand 3 kan zetten.
Af en toe moet het uit vanwege onderhoud en komt hij op stand 2 maar als de aangekoppeld zehnder dampkap hoog zet gaat het terug naar stand 1.bvanzelf gaat hij dus niet naar stand 1
Maar nu heb ik verbouwing douche keuken en wc van de woningbouw. En hebben ze de dampkap verwijderd( hij wordt vervangen door een etna en niet meer gekoppeld aan ventilatiesysteem en nu blijft de zehnder op 2 staan.
Ik heb de douche afstandsbediening op 3 gezet in de hoop dat hij op 1 gaat masr het is niet zo. Omdat het in een gesloten kast zit geeft dat extra lawaai.

Nu.komt energiewacht die het onderhoud pleegt op maandag en ik wil dat ze het gewoon weer normaal maken. Dwz op stand 1 nadat het op stand 3 is geweest en niet op stand 2.

O ja in de gebruiksaanwijzing staat dat je niet naar stand 2 naar 1 kan zetten
 

Eiberhofje

  • #2
Dit nog als toevoeging

Screenshot_20231018-204458_Acrobat for Samsung.jpg Screenshot_20231018-204458_Acrobat for Samsung.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
Kun je de afstandsbediening opnieuw inleren? Anders moet je wachten tot maandag.
 

Eiberhofje

  • #4
Nou ja de afstandsbediening is gekit aan de tegelwand maar kan er wel af.
Maar wat is de reden dan dat gebeurt?
Als trouwens de wtw niet uitgeweest is en ik heb gedouched dan kan ik inderdaad van 1 naar 3 zetten en weer terug naar 1 met de afstandsbediening
Maar nu alleen dus van stand 3 naar 2 met de afstandsbediening
 

Eiberhofje

  • #5
Het is zo'n afstandsbediening

20231018_214426.jpg
 

Eiberhofje

  • #6
Ik denk dat ze echt in de kast zelf moeten zitten
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Je hebt nu alleen een afstandbediening voor stand 3 nalooptimer, er zit normaal in de keuken een 3 standen en nalooptimer remote.
Gewoon de woningbouw aangeven dat ze de keukenbediening hebben weggemaakt en dat er een nieuwe moet komen.
 

Eiberhofje

  • #8
Ok maar
Ik heb geen timer in de keuken gehad.
Alleen een dampkap van zehnder gekoppeld aan die whr unit van zehnder.
Alleen krijgen we nu een losse afzuigkap. Ze willen geen dampkap meer koppelen aan afzuiging
 

Eiberhofje

  • #9
Het is zo'n type knop naar rechts en hup ding van zehnder gaat op te. Dan omhoog en ding van zehnder is op 1.
Mijn buurvrouw heeft die kap ook verwijderd maar haar unit blijft wel op 1.

Screenshot_20231018-221939_Chrome.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Deze kap heeft dan een bedrade verbinding gehad met de kap, de woningbouw moet voor bediening zorgen in de keuken.
Dat kan draadloos of met een standenknop
 
  • Like
Waarderingen: Eiberhofje

Eiberhofje

  • #11
Hartelijk dank voor de antwoorden. Ik heb de woningbouw ook gebeld. En verteld hoe het zit.
Als dit alles niet werkt dan nieuwe unit.
Want ik wil gewoon op 1 kunnen zetten.
Daar gaven ze mij gelijk in
Ik houd jullie op de hoogte
 

Eiberhofje

  • #12
Nou energiewacht komt morgen al. Ze hebben afspraak verzet. Maar ze gaan via het menu p3 de kast opnieuw instellen / inregelen en waarschijnlijk remote in de keuken.
 

Eiberhofje

  • #13
Beste antwoord is van headhunter. Ik kreeg een nieuwe remote voor in de keuken. Iedereen heeft het probleem nu
 

Eiberhofje

  • #14
Verkeerde topic
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu