Van 1x35A naar 3x25A

Onhandigebarrie

  • #21
XanderH schreef:
Kun je niet beter een 4-polige 16A/30mA aardlekautomaat voor het fornuis plaatsen? Een aardlekautomaat combineert de functies van een aardlekschakelaar en installatieautomaat in één component (dus je kunt er direct de kabel/leiding naar het fornuis op aansluiten).
Is een 16A aardlekautomaat wel voldoende?
Want volgens de handleiding van de inductieplaat kan deze max 11100 Watt gaan gebruiken.

En moet dit dan een B- of een C-karakteristiek zijn?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #22
Klopt precies toch?

P = √3 * U * I = √3 * 400 * 16 = 11085W.

Een eindgroep zwaarder dan 16A mag je sowieso niet plaatsen, deze is niet selectief ten opzichte van de 25A hoofdzekering.

B-karakteristiek is prima voor een kookplaat.

Hoe ga je de verbinding tussen de hoofdschakelaar, de aardlekautomaat en de aardlekschakelaars maken? Of laat je hier een vakman voor komen?
 

Onhandigebarrie

  • #23
Ja, inderdaad!

Bedankt!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu