Vaillant VHR 24-28C foutcode F 01 F02

R.Broekman

  • #1
Ketel is net 3 jaar oud.
Week geleden bleek op de Honeywell T87M1003 modulerende kamerthermostaat de foutcode F 02 te worden weergegeven, op de ketel echter F 01.
Omdat de leidingdruk onder het minimum stond aangegeven heb ik water bijgevuld.
Reset hierna en probleem leek opgelost. Helaas valt hij telkens in die foutcode terug wanneer, 's nachts voornamelijk, bij het afkoelen naar de ingestelde thermostaattemperatuur, de brander moet gaan branden; de pomp gaat dan wel lopen, en blijft doorlopen, maar de brander gaat niet aan.
Reset lost het op als ik vervolgens handmatig de in te stellen thermostaattemperatuur boven de kamertemperatuur draai.
Nu net gemerkt dat het vragen van warm tapwater ook de foutmelding kan opleveren.
Hij is 2 jaar geleden een keer schoongemaakt zonder noemenswaardige verontreiniging.
Ontluchting gecontroleerd en is OK, radiatoren onveranderd open.
Lucht toe-afvoer lijkt in orde, kortom ...? :?
 

R.Broekman

  • #2
Momenteel wil de ketel helemaal niet meer in de brandmodus komen. Na reset of zelfs eerst de stekker eruit, schakelt die van statuscode 0, 1, 3, 2, 3, 2 en vervolgens op F 01. De statuscode 4 ( in bedrijf voor verwarming) wordt niet bereikt :( .
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
U moet zo wie zo de branderpakking laten vervangen want dat moet ten minste om de twee jaar gebeuren.

Er kan dan tegelijk gekeken worden naar de storing.

Als de ketel geheel is afgekoeld (s'nachts) hoe hoog is dan de waterdruk nog, misschien wel net onder het niveau van de druksensor.

Temperatuur begrenzer defect 105 graden problee, problemen met de ventilator, sluiting in de kabel van de ventilator.

Branderstoring, ionisatiestoring, gasklep storing?

Er zijn nog al wat mogelijkheden.

Vr Gr succes ermee.
 

R.Broekman

  • #4
Bedankt voor je reactie.
Ik laat een monteur komen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu