Vaillant VHR 24-28 C problemen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb enkele vragen over problemen die ik heb met mijn CV Ketel VHR 24-28C.

Het volgende probleem doet zich zeer regelmatig voor:

Cv Ketel staat op statuscode 0 met temperatuur rond de 42 graden.
Springt naar 5 in bedrijf voor warm water, terwijl er geen warmwatervraag is... Alle kranen dicht, geen lek.
Gaat door naar 7 pomp naloop.

In de tijd na 5 zakt de temperatuur snel terug naar begin 40 graden en na een minuut of twee doorloopt hij dezelfde cyclus opnieuw. Hij blijft dit vervolgens bv een hele nacht doen. Een aantal radiatoren worden hierdoor gloeiend heet. En het is al zo warm.........

Onze installateur heeft hier reeds een drietal keer naar gekeken en weet het nu ook niet meer. Kwam met de opmerking dat ze een volgende keer vaillant in gaan schakelen. Wellicht dat dit in de nabije toekomst gaat gebeuren.

Het blijkt dat, nadat ik de instellingen van de verschillende diagnosenummers bekeken heb, de ketel het weer een tijdje goed doet.

Ik heb de bij mij ingestelde instellingen genoteerd en wil weten of hier wellicht de oorzaak in kan liggen. Tweede vraag is wat de fabrieksinstellingen zijn en of het raadzaam is om deze in te stellen?

d01: 90 (60)
d02: 47 (43)
d03: 57 (58)
d04: 1 (1)
d05: 2 (2)

Tussen haakjes de fabrieksinstellingen zoals ik ze in de gebruikershandleiding van Vaillant op internet gevonden heb. Zijn dit de juiste?
En is het dus raadzaam deze in te voeren?


Mocht bovenstaande niet van toepassing zijn, hebben jullie nog tips om te bekijken of zijn jullie al eerder tegen dit euvel aangelopen?
 
Zoals U de klacht beschrijft lijkt het er op, dat het binnenwerk van de driewegklep vast zit, m.a.w de klep beweegt wel - te controleren aan het
palletje wat mee beweegt - maar de klep binnenin (de Cartridge) blijft vaak in de stand cv staan.

Advies binnenwerk vervangen, en vooraf eerst leidingen goed spoelen
i.v.m. vuil in het systeem.
 
Mbt vooraf goed spoelen van de leidingen ivm vuil: hoe doe ik dat? Bedoel je hiermee al het water uit mijn installatie (radiatoren) halen en opnieuw vullen?

mbt driewegklep: kwam Vaillant ook mee als waarschijnlijke veroorzaker.
Ga ik in eerste instantie doorgeven aan installatiemonteur voordat Vaillant voor komt rijden. Scheelt ivm servicecontract wel wat geld. Idee wat zo'n driewegklep kost?

alvast bedankt.
 
Spoelen ja, aftappen en vullen - en dit een paar keer herhalen.

Alleen cartridge vervangen, niet de hele klep.

Succes
 