Vaillant vhr 18-22 Geen warmwater druk......?

Drzaadberg

  • #21
De klep is handmatig niet te bedienen, blijft soms hangen op cv, soms op WW

De motor is idd goed!

En de spindel..... aangezien ik de klep niet eens kan bedienen handmatig ga ik er vanuit dat het die is....... dus maar bestellen!

Thnx!
 

Drzaadberg

  • #22
3wegklep vervangen, helaas was deze niet defect en is mijn probleem nogsteeds niet opgelost.......

idd was de motor los van de spindel........... :cry:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #23
Ok, het werkt dus nog steeds niet.

Laten we dan eens beginnen met te vragen wat nu überhaupt het probleem is?
 

Drzaadberg

  • #24
Je hebt ookal gereageerd op mijn andere topic

Het probleem is dat ik weinig druk heb op men warmwater leiding en dat de temp heel erg schommelde..... dit laatste is nu totaal weg alleen heb ik nogsteeds 0,0 druk

Voor een sec of 2 wel, daarna is het weg...........
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #25
Vermoedelijk de water zeef verstopt of je platenwisselaar zit verstopt.
 

Drzaadberg

  • #26
Waar kan ik de waterzeef vinden?

is dat niet gewoon de sifon aan de achterzijde? Deze is 2 weken geleden namelijk geheel gereinigd
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #27
Volgens mij zat die achter de inlaat combinatie in een apart koppelingetje
je bouwt namelijk druk op als de installatie geen ww levert en dat zakt meteen in elkaar als de kraan open gaat.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #28
Eigenlijk beetje zonde van het geld en de moeite, dat je niet direct de storing hebt vermeld. Maar goed.

Aan de linkerzijde in de ketel hangt je tapspiraal (platen wisselaar), Op de onderste aansluitingen zie je bij 1 ervan een koperen bus zitten. Dit is de doorstroombegrenzer (waterzeef). Dit ding zit waarschijnlijk verstopt.
Uiteraard kan je tapspiraal zelf ook verstopt zitten. :?

Een goed plaatje kan ik zo snel niet vinden
 

Motorsmurf

  • #29
Ik kan je geen antwoord geven op je vraag maar die is al een aantal keren beantwoord. Ik zou zeggen je onderhoudsmonteur bellen en vragen of ie terug komt om zijn werk af te maken. Als idd je water zeef verstopt is heeft ie zijn werk niet goed gedaan.

Succes ermee
 

Drzaadberg

  • #30
Onderhoudsmonteur is inmiddels opgezegt en mijn geld terug geeist!

Ik wil niemand aan men cv laten kutten zonder verstand en daar wel voor betaald krijgen....... tevens was er met dit bedrijf geen afspraak te maken, en waren ze een partij arrogant aan de telefoon!

Ik ga morgen even dat busje bekijken......
Hoop wel serieus dat dit het nu is........

3wegklep probeer ik wel 2de hands te verslijten!~

Alvast super bedankt!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #31
Misschien een domme opmerking, ben je rechts bijstand verzekerd?
dan schakel je die toch in!!
 

Drzaadberg

  • #32
Ja, dat ben ik uiteraard............

Maar wat kan ik hiermee dan doen? Snap de opmerking niet geheel.....
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #33
De installateur in gebreke stellen en er voor laten zorgen dat uw probleem alsnog opgelost wordt, daarna schop je hem er uit.
Punt
 

Drzaadberg

  • #34
Dat zou een goed idee zijn!

Echter heb ik hem al een heerlijke schop geven en mijn geld terug gekregen van het abonnement.........

Tevens zie ik ze dan instaat om nog een grotere kutservice te gaan verlenen, en gewoon extra een late afspraak maken ofzo........


Ik maak het zelf wel!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #35
Toch zou ik het op die manier doen, door het terug geven van het geld geeft hij al toe dat hij slecht werk geleverd heeft.
Niet geschotenis altijd mis.
 

Drzaadberg

  • #36
Tis idd het proberen waard!

Heb net de waterzeef en platenwisselaar verwijderd, doorgespoeld en na gekeken........ niks aan te zien! Dus maar terug geplaatst, helaas is het probleem nogsteeds niet verholpen...... iemand anders nog een idee?

:cry:


:wink: Mod.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #37
Uw probleem zit hoe dan ook in het tapwater circuit.

Valt bij alle warmwater kranen in de woning de druk weg? of is dat alleen bij de douche?

Het zou nog aan de inlaatcombinatie kunnen liggen. Dit is de kraan onder de ketel. Als test kan je die aan de bovenzijde (ketel kant) loshalen, en er tijdelijk een buisje inzetten die in een emmer hangt. Inlaatcombinatie open draaien en kijken of er zo een goede straal uit de kraan komt (en blijft komen).

Anders moet u toch op zoek naar een mogelijke andere begrenzer die ergens in de koud of warmwater leiding zit.
 

Drzaadberg

  • #38
Nou,

ik heb een flamco inlaadcombinatie....... maar de rechter knop kan ik totaal niet bewegen........ zou hier een probleem kunnen zitten?

De geweldige CV monteur heeft er even aan gevoelt maar er niks over gezegt............
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #39
De ene knop (meestal de kleinste) is een kraan, om de water toevoer af te sluiten, de andere (meestal de graatste) is een ontlastklep, hier hangt ook een trechtertje onder.

Binnen in de inlaatcombinatie zit een keerklep, deze is van plastic en wil nog wel eens vergaan zodat de inlaatcoimbinatie verstopt raakt.

Dat de knop (waarschijnlijk de kraan) vast zit, dat maakt niet uit. Het maakt wel uit als de inlaatcombinatie niet volledig open staat.
 

Drzaadberg

  • #40
Dat weet ik dus niet......... heb het huis in Nov gekocht en tot voor kort nooit warm water gepakt :?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu