Vaillant VCW NL 240E - vlamstoring

Francotalon

  • #1
Dag mensen,

Onze CV brandde eerst door bij de 2.0A. Ontstekingsprint vervangen en nu springt ie in de vlamstoring.
Hij ontsteekt prima, komt eventjes in vollast en gaat dan weer op laag en start door. DAt herhaalt zich een paar keer tot de storing. Bij 4-6x opnieuw starten, blijft ie aan en doet ie het gewoon daarna. CV en warmwater. Via warmwater kan ik hem zo proberend niet startend. Hij lijkt wel even warm te moeten worden of zo.
Heb intussen de branders schoongemaakt (gaf en geeft nog vrij gele vlammen) en de ionisatiepen (aansluiting ok) vervangen. Maakt geen verschil.

Wat kan dit nog zijn?

Alvast bedankt voor jullie hulp, groet, Frans
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #2
Denk dat het probleem eerder gezocht moet worden in de gas afstelling van het toestel, onjuist gasinstelling beinvloedt de ionisatiemeting ook negatief , je kan ff met universelemeter de ionisatiestroom meten.

ook al is het toestel brandschoon, met een verkeerde afgestelde gasdruk werkt ie nog steeds niet goed.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu