Vaillant CV VCW 242e komt niet op stoom

B.meijering

  • #1
Sinds een paar dagen is mijn VCW 242E ketel soms sochtends niet goed opgestart.
Alles is dan nog koud maar de brander brandt wel. Warm water werkt goed maar dus geen warm water door de radiatoren.
Als ik dan even de stekker er uit trek en er weer indoe gaat het goed en begint de CV warm te worden. Soms is deze handeling een tweede keer nodig. Het komt ook voor dat de radiatoren alleen maar lauw worden. Alsof er dus te weinig water stroomt.
Water druk is goed en ook de brander gaat gewoon branden bij warmtevraag.


Wat kan dat zijn?
 

B.meijering

  • #2
Na wat controles nog even een toevoeging:

Alles lijkt naar behoren te werken. Microswitches op waterhuis en driewegklep werken allemaal zoals het hoort.
Echter het water wat uit de ketel komt (CV water) is de ene keer veel heter dan de andere keer. Soms wordt de cv leiding onder de ketel loeiheet en de andere keer slechts een beetje lauw.

Wie denkt even met mij mee?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Even diep in mijn geheugen gravend, volgens mij had dit toestel een vacuümpompje links achter de electronica box hangen.
Wellicht werkt die niet meer.

Daardoor blijft hij dan alleen op laag last werken
 

B.meijering

  • #4
Het membraanpompje werkt wel.
Ik heb de indruk dat de pomp soms niet goed draait en dus geen water rondpompt. Paar keer stekker er uit en dan werkt het weer.

Hoe wordt de pomp van mijn 242e aangestuurd?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Gewoon met 220 volt er op.

Meten op de pop of hij spanning krijgt.
Zo ja dan is idd je po overleden als hij spanning krijgt en niet draait.
 

B.meijering

  • #6
Pomp draait.
Vreemd probleem hoor.

Ketel brand gewoon, Gaat ook op vollast en membraanpomje werkt goed.
Alles lijkt normaal maar zelfs als hij op vollast brand komt er soms geen warm water uit.
Geen CV en geen tap.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
In je eerste bericht zet je nog dat ww dan wel werkt?

In mijn ogen blijft je opdrukstift hangen.
Of je wisselklep loop toch niet correct om.
 

B.meijering

  • #8
Ik dacht eerst ook dat WW wel werkte maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Hij geeft ook maar sporadisch een storing en dat maakt het ook lastig zoeken. Die opdrukstift en dat microswitchje werken goed.

Als de omkeerklep goed in en uit loopt. ruststand alleen onderste microswitch bedient. WW geen van beide bedient en CV beide bedient, is de werking dan OK?

Wordt die bypass altijd heet of zit daar een forse inwendige lekkage waardoor het water een andere route volgt?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Volgens mij moeten op 1 stand beide micro switches gemaakt worden.
 

B.meijering

  • #10
Klopt. Op CV zijn beide gemaakt.
Op ww geen van beide en in rust alleen de onderste.


Is die bypass altijd heet?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Die mag wel wat warm worden maar niet heet.
Dan zoekt het water zich de weg van de minste weerstand en dat is dan over je bypass.
Ipv over het systeem
.
 

B.meijering

  • #12
Bedankt voor het meedenken. De terugslagklep in de bypass was stuk waardoor het water in de ketel rondpompte ipv door mijn CV.
CV doet het weer perfect

Nog een ander probleempje.
Mijn tapwater wordt minder heet dan voorheen en dat is nog niet opgelost.

Heb even gemeten en hij tapt 8,5 liter per minuut terwijl dat vroeger iets van 6 liter was. Is daar nog wat aan in te stellen?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #13
Inlaatcombinatie in koudwaterleiding onder ketel ietsje knijpen tot er ongeveer 6 L water uit warmwaterkraan stroomt
 

B.meijering

  • #14
Perfect. Goed idee. dat werkt inderdaad, maar ik heb wel het idee dat ik de ketel nu aan het foppen ben.
Hij zou dat toch ook zelf moeten kunnen regelen.

toch bedankt voor de goede tip
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #15
Een ketel kan de waterhoeveelheid niet zelf regelen , meestal zit er een begrenzer in de koudwaterleiding leiding gemonteerd om te zorgen dat de ketel juiste hoeveelheid krijgt.zo niet dan moet je het zelf handmatig inregelen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
Begrenzer zal idd defect zijn nu.
kun je vervangen kost 3x niks en nog eens niks is maar een plastic plaatje met gaatjes er in en een rubbertje er op.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #17
Geen adviezen geven is beter, dan verkeerde adviezen geven :idea:

Bij de Vaillant toestellen wordt de water hoeveelheid bepaald in het watergedeelte dat onder het toestel hangt.

Het heeft geen zin om de hoeveelheid op een andere manier te verminderen door kranen en ventielen te sluiten, dan kom je van de regen in een stortbui.

Repareer het watergedeelte of vervang het door het juiste model (afhankelijk van het ketel type) dan werkt het toestel naar behoren en zal het ook een constante water temperatuur geven bij elke hoeveelheid water die getapt wordt binnen de grenzen waarvoor het toestel is gemaakt.

Tips; Controleer het tapdrempelventiel, en de hoeveelheids regelaar, daar is meestal iets mee aan de hand als de hoeveelheid te groot is.

Vr Gr en succes ermee
 

B.meijering

  • #18
Bedankt voor je reactie.

Ik heb inderdaad het waterhuis vervangen voor een ander uit een ketel die ik nog had liggen. Ik was toch bezig met die terugslagklep dus ik dacht ik neem dat waterhuis voor de zekerheid ook maar gelijk mee.
Dus dat probleem heb ik misschien zelf wel veroorzaakt.

Kun je me nog aangeven hoe ik de hoeveelheidsregelaar controleer?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #19
Het zwarte plastic dopje aan de voorkant van de waterdoos eraf draaien daarin zit het tapdrempelventiel.
Aan de kant van het uiteinde van het ventiel zit een klein klepje dat moet goed open en dicht gaan.

De water hoeveelheidsregelaar zit in de boden van de doos onder het membraan en mogelijk zit er een plastic regelaar extra in (afhankelijk van de uitvoering) kleur zwart of grijs in.

Alle onderdelen moeten soepel kunnen bewegen zonder te blokkeren in het gat waarin ze zitten.

Het is een ingewikkeld apparaat met best wel veel onderdelen die het goed moeten doen.

Vr Gr en succes ermee
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #20
Auch Dat doet pijn.
Maar je hebt idd gelijk.
Alweer een tijdje uit die kleine ketels.
Komt idd uit watergedeelte 01-1296 zo even uit mijn hoofd.
 
Status