Vaillant CV gaat niet meer aan..?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi,
wij hebben een Vaillant type VCW NL 242 E So 28 die vandaag spontaan is gestopt met het verwarmen van de CV. Volgens mij hoor ik wel de pomp aanslaan als er CV-warmte wordt gevraagd, maar ik zie geen vlam en geen enkele leiding/radiator wordt warm.

Warm water werkt wel goed!

Ik heb de ketel al een aantal keer aan en uit gezet, wat niet helpt, zowel op stand 7 als stand 9. Ook heb ik de ketel bijgevuld tot 2 bar, wat ook niet helpt. Nu staat hij weer op 1.5 bar (bovenaan het groene stukje).

Hoe kom ik er achter wat er aan de hand is? Wie heeft er tips?
 
Ik heb het antwoord gevonden!

De oplossing is het voorpaneel eraf halen en het "rubberen knopje" indrukken. Hij wordt alweer lekker warm nu!

zie hier
 
En helaas is hij er weer mee opgehouden...

iemand nog een idee?

Als ik het warmwater comfort aanzet wordt het wel langzaam warm...
 
Monteur is geweest en heeft het probleem gevonden: de voorkeursklep schakelt niet meer terug, waarschijnlijk omdat er teveel smurriemurrie in de kleine leidingen zitten: er wordt niet genoeg druk opgebouwd om te schakelen.

Als je warm water tapt schuift de voorkeursklep uit, maar hij gaat niet meer terug. Ik kan hem nu gelukkig wel handmatig terugduwen om de cv weer aan te krijgen. Volgende week wordt de boel vervangen (leidingen en evt ook de voorkeursklep)

edit: de voorkeursklep gaat wel dicht, maar het heveltje midden onderin de ketel zie ik niet bewegen. Komt dit inderdaad door de te lage druk?
 
Als de stift van het waterhuis blijft hangen op de hoogste positie zal de voorkeursklep niet naar binnen lopen voor cv.

Het stiftje is dan verkalkt door lekkage van je waterhuis, het handmatig naar beneden duwen zoals u eerder gedaan heeft is dan een tijdelijke oplossing.
 
Zit het veertje er nog wel aan
12496_8052220_1.jpg
 
Je ziet de voorkeursklep wel naar binnen lopen, maar het lijkt alsof hij blijft hangen voordat de schakelaar is ingedrukt. Ik heb de stelschroef wat aangedraaid waardoor hij eerder contact maakt. Sindsdien werkt de CV weer als vanouds. Is dit een permanente oplossing?

(Het veertje zit nog aan de hevel)
 
Zolang het werkt, werkt het.
Daarna zul je over moeten gaan op vervanging.
Meestal alleen het omschakel ventiel.
Soms ook nog het waterhuis
 
Bedankt voor alle hulp. Morgen komt de "vaste" monteur en die zal (indien nodig) het een en ander vervangen.

Er is echt veel nuttige kennis beschikbaar op dit forum! Hulde :D
 
Meestal lekt gewoon de pakkingbus op het watergedeelte en veroorzaakt kalk/smurrie op de opdrukstift zodat het veertje het omschakelventiel niet meer in de cv stand kan drukken.
pakkingdrukker en opdrukstift "laten" vervangen en je kunt weer jaren vooruit.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan