Vaillant Mag 275/12 waakvlam gaat niet aan

Hein786

  • #1
Beste klussers.

Ik heb net een Geiser Vaillant Mag 275/12 opgehangen en ik krijg de waakvlam niet aan. Ik volg de aansteekprocedure die in de handleiding staat. Iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? Is het mogelijk om de geiser met een trucje te testen om bepaalde defecten uit te sluiten?

Groet,

Hein
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Wanneer u de druk van de gasleiding haalt komt er lucht in de leiding, het kan even duren voordat er gas uit de waakvlam komt, gewoon even blijven proberen met een elektrische gasaansteker bij de waakvlam houden.
 

Hein786

  • #3
Ik heb de knop minutenlang ingedrukt en er komt echt geen gas uit. Het is goed schoon en ik heb de leiding doorgeblazen. Kan het een beveiliging zijn die de toevoer blokkeerd?

Groet,

Hein
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Weet u zeker dat er gasdruk op de leiding staat ?
 

Hein786

  • #5
Inderdaad er staat druk op.

Hein
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #6
Minutenlang voor de waakvlam is nog niet heel veel.
Dat is maar een klein gaatje.
Ontlucht de leiding even met een slang naar buiten.
 

Hein786

  • #7
Ik heb hem ontlucht maar nog steeds geen gas. Ik denk dat er in het gashuis iets verstopt zit. De leiding van de waakvlam is schoon en niet verstopt.

Ik weet het niet meer.

Hein
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Waar komt dat ding vandaan?
 

Hein786

  • #9
Met zo'n reactie kan ik dus niets.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
U vraagt iets, wij geven antwoord.

Wanneer een van de beantwoorders iets vraagt hoeft u er niets mee maar het kan wel van belang zijn voor de oplossing.

Dus toch maar een antwoord ?
 

Hein786

  • #11
Het antwoord:

Het is een goed onderhouden geiser van een jaar of 6 oud. Is werkend gedemonteerd en door mij opgehangen. Ik heb er vanmorgen een monteur bij gehad die het ook niet begreep. Morgen zijn komt zin baas. Ik ben benieuwd.

Jullie horen het van me. Misschien kan een ander er dan zijn voordeel mee doen.

Groet,

Hein
 

Hein786

  • #12
Opgelost!

De baas van het loodgietersbedrijf is vanmiddag langsgeweest. Ik durf het bijna niet te zeggen. De oplossing was dat ik de knop ingedrukt moest houden tijdens het naar de aansteekstand brengen. Dus indrukken en vervolgens draaien. Ik draade eerst en drukte vervolgens de knop in om de geiser aan te steken. Het stond overigens duidelijk in de handleidsing (in het Duits). Ik heb niet goed gelezen omdat ik dacht te weten hoe het moest.

De loodgieter pakte na het aansteken zijn spullen en liep daarop bijna zo de deur uit en wenste mij succes. Ik vroeg wat de kosten waren. Ach ja, geef dan maar een tientje. Zei hij. Dat dat nog kan in deze tijd.

Groet,

Hein
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
U bent niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn die dit overkomt.

Het is in elk geval opgelost, bedankt voor de terugmelding.
 