Hoe te ontluchten vaillant VCW NL 242 E So 28

Ingedeglopper

  • #1
Er is bij mij in de badkamer een andere c.v. geplaatst en nu doet opeens de verwarming het niet meer (geen enkele c.v. in het huis).
Ik heb de ketel proberen te ontluchten (links middenin iets wat je met sleutel 10 open kan draaien + een rond ding met in het midden een schroef die ik een slag gedraaid heb).

Ik hoorde geen lucht ontsnappen, alleen kwamen er druppels water uit.
Ketel doet het nog steeds niet, ik kan wel gewoon warm water uit de kraan tappen.
Wie heeft een idee hoe ik dit probleem op kan lossen?

Alvast bedankt, Inge
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Kijk of er genoeg waterdruk op de installatie staat, de druk moet ongeveer 1,5 bar zijn in koude toestand.
 

MarcoDezicht

  • #3
Als je het voorpaneel verwijdert dan zie je rechts achter in een zwart kastje zitten met een rubber dopje.
Deze even in drukken en als het goed is werkt hij weer .

anders even met de hand het heveltje bedienen terwijl er cv vraag is zo dat het toestel kort op cv en dan op warm water brand dan zal de lucht ontsnappen en hij werkt weer goed.

Veel succes marco
 

Ingedeglopper

  • #4
Ik heb het rubbereb dopje gevonden en ingedrukt, maar er gebeurd weinig. Ik heb ook niet het idee dat er achter het rubberen dopje een knop zit wat ingedrukt zit want ik voel hem niet inklikken ofzo. Hoort dit?
Je volgende tip is het heveltje bedienen. Misschien een domme vraag, maar wat is dat en waar zit die???

In iedergeval al heel erg bedankt voor je eerste tips en dat je meedenkt. Heb ik het idee dat ik toch weer een stapje dichterbij de oplossing kom!

Inge
 

Ingedeglopper

  • #5
Jan, jij trouwens ook bedankt, maar de druk was goed dus daar ligt het helaas niet aan.
 

Ingedeglopper

  • #6
Ik weet niet of dit een extra aanwijzing is voor het probleem, maar de ketelwaterthermometer staat op nul. En hij slaat elke keer weer aan (al doet hij dit volgens mij altijd al).
 

Ketelman

  • #7
Zit er bij dit toestel niet 2 schakelaars op de voorkant? zeg maar links onder voor als je het deurtje opendoet?
staan beide schakelaars aan?
De draaiknop van de cv (ook aan de voorzijde van de ketel) hoe hoog staat deze, zet deze ook eens zo hoog mogelijk.

Wat je nog kan proberen om zeker te zijn dat de lucht eruit is is alle radiatoren open zetten en de hele installatie, elke radiator, ontluchten.
Kamerthermostaat hoog zetten (en dan bedoel ik echt hoog om zeker te zijn dat er vraag is.) en zien of de ketel wil aanslaan.
De ketel is goed ontlucht anders had je geen warmwater, het knopje wat je ingedrukt hebt kan het ook niet zijn want dat is de maximaal thermostaat en als die uit zou zijn had je ook geen warmwater.

met het hendeltje wordt het omschakelmechanisme bedoeld tapwater-inschakelen.
Het is mogelijk dat dit in de tapwaterstand blijft staan en dan zal de cv ook niet aan slaan.
Je zou hier zelf op kunnen drukken om het in de cv stand te krijgen maar als het blijft hangen in warmwater is dat een teken dat er wat aan mankeerd.
Hoeft niet ernstig te zijn, warschijnlijk wat vervuiling op het asje of de veer is eraf.
Laten we zo zeggen, als alle bovengenoemde oplossingen niet tot een warme cv leiden is het beter even een installateur te laten komen.

succes
 

Ingedeglopper

  • #8
Hij doet het weer!

Ik heb de instelknop van de ketelthermostaat hoger gezet (op 9 ) en nog één c.v. een beetje ontlucht maar eigenlijk ook voor maar 3 sec.
En nu worden ze opeens weer warm. Nu maar hopen dat het zo blijft!

Jullie allemaal bedankt voor de tips!! Ik vind het een geweldig forum en ben helemaal blij.

Inge
 

Ketelman

  • #9
Mooi !! weer lekker warm dus.
Nu hij het weer doet kan je de ketel thermostaat, die draaiknop, wel wat lager zetten.
Bv rond de 7 zou warm genoeg moeten zijn.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu