Twee fasen Perilex aansluiting: hoe doormeten en aansluiten?

André Berkenstein

  • #1
In mijn meterkast zit een 2 fasen kookgroep.
IMG_20221002_123307_778.jpg

Daar zit nu een fornuis met twee ovens op aangesloten. Deze werkt goed en beide ovens werden tegelijkertijd gebruikt zonder dat de kookgroep uitschakelde.
De Perilex stekkerdoos is als volgt aangesloten:
IMG_20221002_123413_479.jpg

IMG_20221002_123315_810.jpg

IMG_20221002_123311_372.jpg

De stekker van de bestaande oven ziet er zo uit:
IMG_20221002_123416_687.jpg

Op de polen in het perilex stopcontact waar de bruine en blauwe draad op de stekker aanzitten (bij het stopcontact bruin en zwart) gaat mijn spanningszoeker aan, dus daar staat spanning op.
Nu wil ik een twee fasen inductiekookplaat aansluiten.
Mijn nieuwe Bosch kookplaat is als volgt aangesloten:
IMG_20221002_123418_199.jpg

Ik heb nu de volgende vragen:
  1. Welke kleur draad moet ik nu op welke pool van de perilex stekker aansluiten?
  2. Hoe meet ik de spanning per pool op de juiste manier?
  3. Hoe weet ik zeker dat in het stopcontact de juiste L1 bij N1 zit en niet L1 bij N2?
  4. Is dat te meten of de juiste L bij de juiste N zit?
Alvast bij voorbaat Dank!

André
 

Remmus

  • #2
daar is zo geen antwoord op te geven.
Daarvoor is het aansluitschema van de kookplaat nodig en op de foto's is ook niet te zien hoe de kabel js aangesloten op de automaten.
 

André Berkenstein

  • #3
HalloRemmus,
Bedankt voor je reactie.
Aansluitschema Bosch kookplaat:
20221002_134850.jpg

20221002_134915.jpg

Ik ga uit van het rechter schema.
De aansluiting op de automaat is de eerste foto.
Er moet ergens een tussenkoppeling tussen automaat en stopcontact zitten, maar die kan ik niet achterhalen. Zit ergens achter keukenkastjes verstopt.
Vandaar de vraag:
Hoe kan je meten dat ik de juiste combinaties N1L1 en N2L2 heb bij de Perilex stopcontact?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Simpel zwt de groep handmatig uit, en nu kan je elke automaat appart inschakelen.
En kan je dus meten welke fase en nul.dan actief zijn.
Tevens hoort er op brandbare ondergronden een montageplaat gebruikt te worden voor de perilex wcd.
 

André Berkenstein

  • #5
Hallo headhunter,
Dank je wel.
Kan het kwaad als ik de multimeter bijv. L1 met N2 of L1 met L2 verbind?
 

André Berkenstein

  • #6
Daarnaast bedankt voor de tip over de montageplaat. Dat wist ik niet
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Nee, L1 naar n2 zal een vreemde waarde geven bij afgeschakelde N2.

L1 naar L2 net zo.
 

André Berkenstein

  • #8
Dank je wel headhunter,
Ik heb het doorgemeten en krijg het volgende resultaat:
20221002_150352.jpg

Volgens mij dus verkeerde L1 en N2 in stopcontact.
Bestaande fornuis mogelijk ook gekruist?
Is tot nu toe steeds goed gegaan.
Nu uitpuzzelen hoe ik de nieuwe stekker van de inductiekookplaat moet worden aangesloten.
 

Sander 1972

  • #9
Ik zou de boel eruit halen als het mogelijk is. En er zit nog meer op de "kook groep" Kast en stop contact komen niet overeen met de kleuren
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Het is niet fout aangesloten omdat er geen goed of fout is.
Logisch is het echter niet maar zolang L1 en N1 maar op dezelfde belasting zitten kan jet geen kwaad.
 

Sander 1972

  • #11
Het is niet fout, maar de kleuren komen niet overeen dus ergens zit er een lasdoos met kans dat er nog andere gebruikers op zitten. Dus is wel handig om te weten wat en of het samen met het fornuis kan
 

André Berkenstein

  • #12
Hallo Sander 1972,
Bedankt voor de tip. Ik ga dat zeker nakijken of er nog iets anders op deze groep zit.
 

André Berkenstein

  • #13
Hallo Headhunter,
Dank je wel. Het komt op mij wel rommelig over hoe het is aangesloten, maar omdat het niet fout is, wil ik graag bij jullie deskundigen checken of ik de nieuwe aansluiting van mijn kookplaat nu goed geïnterpreteerd heb.
De aansluiting op de kookplaat ziet er nu zo uit:
20221002_151836.jpg

Op basis van wat ik in de perilex wandcontactdoos gemeten heb (links hieronder) zou ik hem als volgt aan moeten sluiten op de stekker van de kookplaat (rechts hieronder):
20221002_151915.jpg

Zie ik dat goed?
 

André Berkenstein

  • #14
Nog een laatste vraag m.b.t. dit onderwerp:
Is onderstaande stekker hieronder weergegeven nu goed aangesloten op basis van hierboven staande schema's?
IMG_20221005_114035_010.jpg

IMG_20221005_114038_130.jpg
 

Sander 1972

  • #15
Dat is lastig te zeggen, ligt er aan hoe de op de wcd zit. voor nu nee
 
  • Like
Waarderingen: André Berkenstein

André Berkenstein

  • #16
Dat is te zien op mijn reactie daarboven. L1 en N1 zitten gekruist.
De beide L1 en L2 zitten op de bovenste polen van de wcd.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu