TTB foutmelding Radson EHR-E 280 B

JorisRaeymaeckers

  • #1
Ik heb een Radson EHR-E 280 B ketel uit 1998

De ketel springt constant af en aan. Hij werkt voor een paar minuten en spingt dan in TTB alarm, om na een 30 tal seconden terug bij te springen. (langer dan wachttijd)
Ik heb de TTB melder zelf nagemeten zoals in de foutmelding instructies van de technische documentatie staat en het is niet de TTB die in werking treed. (geen spanning over de schakeling tijdens het alarm)

De laatste stap van de foutmelding rubriek is het vinden van een onderbroken groen witte draad. Ook hierbij heb ik niets ontdekt...

Kan iemand mij verder helpen?

Alvast bedankt.

Joris
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Om te testen of het niet je ttb is kun je hem eens een half uurtje overbruggen

Blijft hij dan wel Branden dan is het toch de ttb.
Anders moet je al richting branderautomaat gaan denken.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
...je TTB kan dan misschien wel goed zijn, maar je rookgasafvoer kan
dus ook verstopt zijn, dan is het normaal dat de TTb ingrijpt :idea:
lijkt mij handig om dat eerst te controleren voordat je hem kortsluit :wink:
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #4
En dit is een open toestel en er dient dus voldoende verse lucht toegevoerd te worden, Vaak tapen mensen de loze pijp in het dak dicht omdat daar koude lucht binnenkomt.

Controleer dus ook zeker of er voldoende verse lucht van buiten toegevoerd word, open een raam bijvoorbeeld als test en doet het probleem zich dan niet voor weet je ook waar je het zoeken kan.
 