Uitmeten van TTB en thermokoppel

HanzGuido

  • #1
Ik heb enkele vragen over TTB en thermokoppel.
*TTB:
Wanneer weet je exact dat deze in werking is?
Ik weet wel: bij de nieuwere modellen bestaat daarvoor een foutencode, maar het is voor de anderen zodat we zeker weten als deze in werking is.

Dus als de ketel in storing is, wat moet je gaan uitmeten om te weten als het effectief deze TTB is die in werking is getreden? En welke waardes moeten we hiervoor bekomen?

*Thermokoppel:
Hebben we eigenlijk dezelfde vraag. Welke metingen moeten we hiervoor doen en welke waarden tonen aan dat het thermokoppel al dan niet defect is.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Merk en type van de apparaten ?
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #3
Op je opleiding hebben ze antwoorden op al je vragen :cool:
 

HanzGuido

  • #4
Dat tis ook geen antwoord op mijn vraag! ketelchrisje :cool:

Mijn vraag gaat niet over een speciefieke ketel het is voor een opdracht dat we dit moeten opzoeken.
 

Xr8

  • #5
Meet een thermokoppel nooit. Als de waakvlam niet wil blijven branden dan is het eerst een kwestie van thermokoppel bekijken op vervuiling of anders vervangen. Doet het toestel het dan wel dan was dit de oorzaak.

Dan moet je je afvragen wat je TTB doet, vaak is dit een clicson. In welk circuit zit deze? En moet je deze handmatig resetten of gaat dit door afkoeling?

Indien deze door afkoeling reset dan kun je dus na enige tijd niet meer achterhalen waardoor deze storing is veroorzaakt.

Succes.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Hoezo een themokoppel nooit meten, klinkklare onzin natuurlijk.

Als een thermokoppel een onderbreker heeft en dat is meestal zo met een TTB circuit dan is dat met een milivoltmeter dit prima te meten.

Tussen de 4 en 16 mv is een prima spanning als je dan gelijk het TTB circuit meemeet dan weet je heel snel wat er defect is of kan zijn.

Want ook de spoel van de gasklep kan defect zijn.

Dus als het thermokoppel belast (aangesloten) voldoende spanning levert dan geen thermokpppel vervangen.

En een TTB is nooit zelfresettend maar er zal altijd een actie handmatig nodig zijn om deze beveiliging te ontgrendelen.

Maar HanzGuido wij zijn er niet voor om de huiswerk opgaven van jou voor school te maken, daar moet je zelf aan werken (opzoeken).

Vr Gr en succes ermee
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Dit forum is er niet voor opdrachten van studenten, zie de forumregels.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu