Trippen aardlekschakelaar bij onweer

Pigion

  • #1
Het komt regelmatig voor dat de aardlek tript bij onweer. Dat is vervelend, want de diepvries moet niet te lang zonder stroom. Als we op vacantie gaan, vraag ik voor het zekere of de buren even kijken na een onweersbui. We hebben in veel huizen gewoond, ook in het buitenland, doch nergens dit probleem gehad. Zelfs niet in Nigeria, waar we in de maanden mei- aug. bijna dagelijks zeer heftig onweer hadden.
Ik heb lang gedacht dat de niet professionele buitenverlichting de oorzaak zou zijn, doch deze is al 2 jaar afgekoppeld

- Wat maakt het dat de ALS zo gevoelig is?
- Hoe spoor ik de "gevoelige" groep op?

- Ik zou de diepvries op een Alamat kunnen zetten in de nieuwe groepenkast.

Pigion
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het zit niet in een groep , het zit in de aardlek zelf.

Je kan een HI type plaatsen of een zelfinschakelende.
 

Pigion

  • #3
Even gezocht en HI ALS en zelf inschakelende ALS gevonden van HAGER, echter (nog) niet bij EATON.

Ook nog interessante info gevonden op een ander meer specialistisch forum. De meningen daar zijn verdeeld.

Ga eerst maar eens kijken of ik een HI ALS in de noch te installeren nieuwe groepenkast kan krijgen. De zelf inschakelende ALS lijkt mij erg prjzig.

Mijn dank voor de info.
Pigion
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Welk specialistisch forum?
 

Pigion

  • #5
Het betreft Circuits Online en is zeer zeker bekend bij de beantwoorder van dit topic. Misschien is specialistisch niet helemaal goed, doch kreeg de indruk dat daar de discussie op een hoger niveau werd gevoerd.
Pigion
 

Rinus747

  • #6
Ik neem aan dat dit een EMC achtig probleem is in het gevoeligste deel van de schakelaar.

Als alles echt net op het randje staat doordat er al een zekere aardlek is, dan gaat het ding al af als je op de vloer stampt. De "truc" is dan om te voorkomen dat het ding niet op "het randje" staat.

Ik zou de lekstroom gewoon eens meten. Ook eens bij regen zonder onweer, om eens te zien of vocht ergens een rol speelt.

Ander merk, of een van die speciale typen is niet verkeerd, maar mijn devies is altijd: Zoek eerst de "root cause" voordat je wijzigingen aan brengt die de basis oorzaak maskeren in plaats van fundamenteel oplossen.

Groeten Rinus
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Ik heb zo veel metingen gedaan, daarbij heb ik nooit een lekstroom aangetroffen die de boel op scherp mag zetten.

Zo'n aardlek heeft geen meetcircuits het is echt een pure stroomstrafo met wikkelingen met tegengestelde stroomzin.

Volgens mij heeft het te maken met het type kernmateriaal dat is gebruikt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.