Hallo,
Ik snap er nu niets meer van. De situatie:
Vrijdag een nieuwe ketel laten plaatsen en de oude bypass vervangen (die lekte), beide door een loodgieter. Remeha calente 28c. Dagelijks programma:
1800-2200 19graden, de rest 17,5graden.
Afgelopen maandag begon het probleem. Om 2115 begonnen leidingen achter de cv installatie enorm te resoneren. Soort hamerend geluid. Ketel uitgezet, ging nog steeds door. Ketel aangezet en na 10 seconden stopte het geluid. Ik denk: gevalletje lucht in de leidingen, even wat leidingen ontlucht en rustig gaan slapen. Volgende dag omtrent dezelfde tijd zelfde probleem. Woensdagochtend weer hetzelfde verhaal, dus ik de loodgieter gebeld. Hij is savonds langsgekomen en wist niet wat het was. Hij wat dingen geprobeerd en ik moest maar laten weten als het weer gebeurde.
Savonds om 11 uur weer gebeurd. Maar toen trilden niet de leidingen achter de ketel (zoals alle voorgaande keren), maar de radiator op zolder. Toen ik die open draaide (heeft al een half jaar dicht gestaan) was het verholpen. Vandaag loodgieter gebeld en die zei dat ik de bypass even moest afstellen. Zou volgens hem daaraan liggen.
Vanavond rond 11 uur begonnen er weer leidingen/radiatoren te trillen, dus het een en ander weer open en dicht gedraaid (radiatorkranen van diverse radiatoren) en nu is het al weer een uur rustig :S.
Situatie in huis: vloerverwarming en diverse radiatoren met th.knop en gewone knop. Gewone knoppen zijn vrijwel allemaal dichtgedraaid.
Heeft iemand een idee wat ik nu moet doen? loodgieter weer 'lastig' vallen? Kan iemand me precies uitleggen hoe ik de bypass moet instellen? Ik heb wel wat gezocht, maar kom er niet echt uit.
Ik snap er nu niets meer van. De situatie:
Vrijdag een nieuwe ketel laten plaatsen en de oude bypass vervangen (die lekte), beide door een loodgieter. Remeha calente 28c. Dagelijks programma:
1800-2200 19graden, de rest 17,5graden.
Afgelopen maandag begon het probleem. Om 2115 begonnen leidingen achter de cv installatie enorm te resoneren. Soort hamerend geluid. Ketel uitgezet, ging nog steeds door. Ketel aangezet en na 10 seconden stopte het geluid. Ik denk: gevalletje lucht in de leidingen, even wat leidingen ontlucht en rustig gaan slapen. Volgende dag omtrent dezelfde tijd zelfde probleem. Woensdagochtend weer hetzelfde verhaal, dus ik de loodgieter gebeld. Hij is savonds langsgekomen en wist niet wat het was. Hij wat dingen geprobeerd en ik moest maar laten weten als het weer gebeurde.
Savonds om 11 uur weer gebeurd. Maar toen trilden niet de leidingen achter de ketel (zoals alle voorgaande keren), maar de radiator op zolder. Toen ik die open draaide (heeft al een half jaar dicht gestaan) was het verholpen. Vandaag loodgieter gebeld en die zei dat ik de bypass even moest afstellen. Zou volgens hem daaraan liggen.
Vanavond rond 11 uur begonnen er weer leidingen/radiatoren te trillen, dus het een en ander weer open en dicht gedraaid (radiatorkranen van diverse radiatoren) en nu is het al weer een uur rustig :S.
Situatie in huis: vloerverwarming en diverse radiatoren met th.knop en gewone knop. Gewone knoppen zijn vrijwel allemaal dichtgedraaid.
Heeft iemand een idee wat ik nu moet doen? loodgieter weer 'lastig' vallen? Kan iemand me precies uitleggen hoe ik de bypass moet instellen? Ik heb wel wat gezocht, maar kom er niet echt uit.