Hallo,

Ik probeer een trek-wisselschakelaar te installeren in de nieuwe woning van m'n ouders, maar krijg het met geen mogelijkheid voor elkaar. Probleem is dat er geen centraaldoos zit in de kamer en ik zodoende een lamp wil ophangen en dan middels een kabelgootje deze aansluiten.

Er komen drie zwarte draden uit de muur, waarvan ik op slechts 1 spanning zie met een spanningzoeker. Heb de lichtschakelaar aan de andere kant van de kamer bekeken en dat lijkt allemaal goed te zitten, twee zwarte en de bruine. De lamp wil ik dus aansluiten met een normaal huishoudsnoer. De vorige bewoner had het ook op deze manier geregeld, maar we krijgen het dus niet werkend. Het schakelmateriaal is vanwege stucwerk verwijderd geweest.

Iemand een tip hoe en wat ik de schakelaar moet instellen?

20251106_164936.jpg
20251106_164948.jpg
 
Je wilt de lamp aansluiten op de plek waar nu 3 zwarte draden uit de muur komen? Als het goed is kan dit niet, je mist hier namelijk een nuldraad (blauw), tenzij iemand zwarte draad als nul misbruikt zou hebben...

Normaliter komen 2 van de 3 zwarte draden van de andere schakelaar en loopt de 3e zwarte draad naar het lichtpunt. Die 3e draad suggereert dus dat er ergens een lichtpunt zou moeten zijn. Is er niet over de centraaldoos heen gestuct?
 
Er is niet overheen gestuct, het plafond hebben we met rust gelaten. Alleen de muren zijn gestuct.
Wat ik me dan zou kunnen voorstellen als je het zo zegt, dat de blauwe draad van de lamp direct gekoppeld moet worden aan een van de drie zwarte draden middels een lasklem.
Maar welke aansluitingen op de schakelaar moet ik dan gebruiken voor de overige twee zwarte draden? En waar gaat de bruine (het is immers een huishoudsnoer) dan?
 
drie zwarte draden uit de muur, waarvan ik op slechts 1 spanning zie met een spanningzoeker.
En als je de schakelaar om zet?
Gaat dan de spanning van die ene af en komt er spanning op een andere?

Zit er niet stiekem toch een centraaldoos?
Die 3 zwarte draden moeten ergens naartoe..
2 zullen (via de centraaldoos) naar de schakelaar gaan de 3e normaal naar de lamp.

Heb je een foto van waar de lamp (van de vorige bewoners) hangt/hing?
 
Foto heb ik niet, maar de lamp hing in het midden vd kamer met een kabel aangesloten op de trekschakelaar. En wellicht zit er ergens een centraaldoos, maar die is onzichtbaar. Het plafond is helemaal dicht. In het hele huis trouwens, geen enkele kamer heeft een centraaldoos. Heel handig en bijzonder. Andere lampen aan het plafond zijn aangesloten middels een kabel die daar uit het plafond komt.

Ben nu niet in de woning, dus kan momenteel even niets testen.
 
Ik heb ook wel eens in een (nieuwbouw) huis gewerkt waar alles met muurkabel gedaan was.
Komt er midden in de ruimte een kabel uit het plafond, leuk totdat er iets fout gaat en je kan gaan slopen.

Maar ik gok dat er bij jou wel centraaldozen zitten. Ooit weggesmeerd door een stucadoor?

De 3e zwarte kabel moet ergens vandaan komen..

Met een betere tester, kan je testen of je ook een Nul hebt en/of een Aarde,
hoeft niet heel duur te zijn en wel handig als je meer van dit soort dingen zou tegen kunnen komen.

Foto heb ik niet, maar de lamp hing in het midden vd kamer met een kabel aangesloten op de trekschakelaar.
Dat kan alleen als één van de zwarte een NUL is.
(of een aarde, maar dan heb je ook een probleem met de aardlekschakelaars)

Dan gok ik nog steeds dat 2 zwarte schakeldraden vanaf de schakelaar komen.
De 3e zit dan ergens (in de centraaldoos??) aangesloten op de blauwe NUL draad.

Hoort niet, maar verder niet gevaarlijk.
 
Er komen drie zwarte draden uit de muur, waarvan ik op slechts 1 spanning zie met een spanningzoeker. Heb de lichtschakelaar aan de andere kant van de kamer bekeken en dat lijkt allemaal goed te zitten, twee zwarte en de bruine.
Ik heb even niet de tijd om alles door te lezen, maar bovenstaande tekst komt helemaal overeen met een
standaard wisselschakelaar aansluiting.

Op de trek-wisselschakelaar sluit je in ieder geval de spanning voerende zwarte draad aan op een contact (niet op P).
Daarna zet je de andere schakelaar in die ruimte om, en meet opnieuw op welke van de overgebleven draden er nu
spanning staat. Die draad sluit je op het andere contact aan van de trekschakelaar (niet op de P).
Daarna sluit je de overgebleven zwarte draad aan op het P contact.
 