Trafo doormeten

Frank

Vaste beantwoorder
  • #1
Een vraag over trafo's.
Een kennis wou van twee lampjes met 220/12 volt 20 watt trafo de draad naar de lamp verlengen.
Een en ander lukte niet.
Ik heb de hele zooi meegenomen en probeer nu de trafo's door te meten.
Primair een wit en blauw draadje, weerstand ~ 90 ohm.
Secundair 2x2 draadjes met krimpkous weerstand oneindig.

Voor het loshalen werkte alles, na het verlengen van de draden naar de lampjes werkt niets meer.

Kunnen oude trafo's (1987) door veroudering stuk gaan? Lak van de draden afbrokkelen en dan door kortsluiting doorbranden?

Hoeveel weerstand hoor je secundair ongeveer te kunnen meten?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #2
P = U^2 /R (u kwadraat )

met die formule zou je de weerstand kunnen uitrekennen .

simpelste manier is een goedwerkende trafo doormeten

maar denk dat meneer sluiting heeft gemaakt bij verlengen en zo de trafo op geblazen

Theorie verhaal
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
De inwendige weerstand kun je zo niet berekenen.

Er zit secundair vaak een zekering meegewikkeld die is waarschijnlijk defect.

Herstel is vaak niet mogelijk, als het nieuw moet neem dan een muistrafo, zijn nog zuiniger ook.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Kunnen oude trafo's (1987) door veroudering stuk gaan
Volgens mij hebben die dingen ook niet het eeuwige leven.

Ik weet wel, dat bij ons in de showroom regelmatig nu een transformator overlijd van de verlichting.
Die zijn een jaar of 12 oud, maar branden wel bijna 15 uur per dag.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #5
OK, bedankt voor het meedenken!
 