Wisselschakelaar vervangen - Is de nieuwe schakelaar toch een ander type?

Lesley4

  • #1
Ja hoor, hier weer een vraag over een wisselschakelaar, heb al gezocht maar kom er toch niet uit, misschien dat iemand hier me kan helpen.

Met het lichtknopje beneden in de gang kon ik de lamp boven bedienen en het maakte niet uit in welke positie het knopje beneden stond, boven kon ik de lamp ook gewoon bedienen.

Nu wilde ik boven een nieuwe knop/schakelaar plaatsen en het leek zo simpel maar....... Nu kan ik de lamp boven alleen boven bedienen als de schakelaar beneden in een bepaalde positie staat.
Ik zal foto's van de oude en nieuwe schakelaar bijvoegen.
Overigens heb ik alle verschillende combinaties van aansluiten volgens mij wel gehad.

Is de nieuwe schakelaar toch een ander type dan de oude misschien? En is dit op een veilige manier op te lossen door iets door te lussen of moet er beneden misschien ook een andere schakelaar worden geplaatst om het werkend te krijgen.

IMG_20221026_182928.jpg IMG_20221026_182553.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Als je de twee zwarte draden omwisseld op nieuwe schakelaar dan moet het weer werken.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Staat er geen aansluitschema bij de nieuwe schakelaar?

De groene draad zal op de plek van één van de zwarte aangesloten moeten worden.
 

Lesley4

  • #4
Ik heb alle combinaties geprobeerd, de groene boven en de 2 zwarte onder, ook de 2 zwarte omgedraaid.
1 van de 2 zwarte boven en de groene met een zwarte onder en ook dit omgedraaid.

Het was natuurlijk een erg oude schakelaar, onder in de gang zit ook een oude schakelaar, zou dit nog uit kunnen maken? ander systeem oid?

Zou er niet van boven een draad moeten worden door gelust naar onder?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Nee je hoeft niets door te lussen op deze schakelaar.

Er zou toch echt een combinatie moeten zijn die werkt, anders is de schakelaar kapot.

Staat er geen aansluitschema achter op de schakelaar of op de verpakking? Staan er markeringen (of kleurcoderingen) bij de contacten? Normaalgesproken moet je kunnen zien hoe je zo'n schakelaar aansluit en hoef je niet te gaan gokken.
 

Lesley4

  • #6
Dit staat op de beschrijving, ik zie nu staan:
Bedient 1 lichtpunt op 1 plaats, dat zou betekenen dat wat ik wil dus niet kan met deze schakelaar?
Maar dan is het toch geen wisselschakelaar?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Dat zou je aan de hand van die beschrijving zeggen ja. Maar waarom heeft het dan 3 schroefcontacten?

Staat er geen aansluitschema achter op de schakelaar of op de verpakking? Staan er markeringen (of kleurcoderingen) bij de contacten?
 

Lesley4

  • #8
Dit staat achterop

16673932316875138465152696340444.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Volgens het schema toch een wisselschakelaar.

De groene draad moet op het "pijltje naar binnen", dus links boven op deze laatste foto oftewel rechts onder op de eerdere foto. 1 zwarte draad er naast, 1 zwarte draad er tegenover.

Maarja die optie had je al geprobeerd zei je. :wink:
 

Lesley4

  • #10
Ik had echt het idee dat ik alle opties had geprobeerd maar zojuist toch nog jouwe geprobeerd en zowaar........ Het werkt.
Hartstikke bedankt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu