Wij zijn in het bezit van een twaalf jaar oude Junkers ketel type ZWE 24-1
met daarbij een Junkers thermostaat TR 21. nu heb ik het idee dat de thermostaat niet goed werkt soms moet hij op 23 graden gezet worden om het tot 20 graden in de kamer te laten komen maar de andere keer staat de thermostaat op 20 en stookt dan zommaar door tot een 25 graden. heeft iemand een idee wat ons probleem zou kunnen zijn?
 
Zit de bedrading nog goed vast, geen losse contacten?
Het kan in de anticipatieweerstand zitten of de schakeldiferentie werkt niet goed meer.
 
Bedankt voor de vlotte beantwoording. ik heb de bedrading gecontroleerd en binnenkant thermostaat ontstoft maar ik heb het idee dat het nog niet goed zit dus ging vanavond naar de bouwmarkt achter een nieuwe thermostaat aan probleem is dat het twee draads zijn en bij ons zitten drie draden is het dan alleen mogelijk tot vervangen naar het zelfde type?
 
2draads is ook mogelijk,alleen moet u een weerstandje plaatsen tussen 2en 4.


weerstand tussen 2 en 4: 1,5 K ohm / 1W


Thermostaat aansluiten op 1 en 2.
 