Stroomstoring de schrik zit er aardig in hier.

The headhunter

Specialist Elektra
  • #21
Een aansluitpunt voor een wasmachine hoeft niet altijd achter een aardlek, het mag altijd maar hoeft niet.
gezien de opbouw van jouw kast was het hier niet nodig.
Er zat 1 wasmachinegroep en achter de aardlek 3x algemeen.Nadien zijn er een hoofdschakelaar en een aardlek met 3 groepen bijgeplaatst.

Ook volgens de huidige norm hoeft die wasmachine niet achter de aardlek.

Ik vind het ook erg slordig van die monteur dat deze alle zware verbrukers op dezelfde aardlek zet.

er is in jouw meterkast niet 1 onderdeel dat 1 deze schade had kunnen voorkomen en 2 deze fout kon detecteren.
 