Stromingsschakelaar intergas kompakt HR ketel lekt bij uiteinde.

Bomari

  • #1
De stromingsschakelaar lekt niet bij de wartel, maar het water komt uit de schakelaar zelf, bij het uiteinde zie foto. Werkt verder wel. Wie weet daar antwoord op ?
Doorstromingsschakelaar.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #2
    Intern lek, dus vervangen?
     

    Bomari

    • #3
    Ok. Moet daarvoor de hele unit los worden gemaakt en met het T stuk vervangen of alleen de schakelaar bij de wartel vervangen?
     

    Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #4
    De schakelaar zelf zal niet lek zijn... De lekkage zit daarachter.
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #5
    Ik denk dat de schakelaar zelf wel lekt, dus je moet deze laten vervangen.
     

    Ivo_vr

    • #6
    Schakelaar is lek. Je kan het messing T stuk laten zitten en alleen het zwarte gedeelte overzetten. Let wel op dat je het niet ondersteboven monteert. Er staat een peil op voor de richting.
     

    Login