Storing vloerverwarming / Itho Klimax 2 HR30 CW5 (2006)

In mijn vrijstaande, goed geïsoleerde woning, voorzien van Klimax2 HR30 CW5 (2006)
Woning voorzien van (hoofd)vloervewarming, zowel op begane grond als op de 2de etage.
De ketel blijft na ca. 50 sec melding t1 = anti-pendel programma om dan ca. 40secs af te vallen.
Alle lussen staan open, 8-kanaal verdeler beneden, 4-kanaals verdeler boven.
Na automatisch vrijgeven door installatie van t1 start de installatie netjes op bij een onder temp. van 45°C... loopt dan in 2 fases op.... naar 6o°C en dan naar net voor afvallen 80°C.
Ik heb de thermostaatkranen op de verdelers max. open op 50°C, zowel op de de 8-kanaals beneden alswel op de 4-kanaals boven.
Er is dus ruime vraag, heb kamer thermostaat op 30°C gezet... kamer temp is 12,5 °C.
Wat mij verbaasd is dat boven alle lussen netjes op temperatuur komen echter de lussen beneden niet. Terwijl de circulatiepompen draaien, beiden stand 3.
Tevens zijn de retourkoppelstukken aan de 8-kanaal verdeler nog koud... terwijl ingaand op de verdeler temp. hoog is.
Wat ik ook uitzonderlijk vind is dat temp. CV-retour bij de ketel hoog is... ca. 60°C.... en ook de leiding die retour van beneden komt.. ca 2 mrt voor de ketel.

Wat is hier aan de hand?

Heeft iemand advies?

Alvast dank.

Arend.
 
bypass wat verkeerd is ingesteld of continu doorlaat, is de verdeler beneden wel heet zoja circulatiepomp verdeler defect
 

Gerelateerde klussen

Reacties
3
Weergaven
401
Verwarming inclusief leidingwerk
The headhunter
  • Gesloten
Reacties
23
Weergaven
8K

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu