Hallo,

Omdat ik een radiator moest verwijderen, heb ik mijn vaillant cwk 24-12 buiten bedrijf gesteld, zodat ik het systeem leeg kon maken. Daarna heb ik de radiator verwijderd en het systeem weer bijgevuld en op druk gebracht. Nu wil ik de cvketel weer aanzetten, maar de waakvlam gaat niet aan, en het storingslampje gaat branden. Ik heb diverse malen op de ontstoringsknop gedrukt, maar zonder resultaat. Zodra ik op de ontstoringsknop druk is er wel leven in de ketel, maar de vlam gaat niet aan.
Heeft er iemand een oplossing???

BVD
Maarten
 
Dus niet goed :mrgreen:
is een ramp bij deze toestellen, rechts bovenin zit aan de achterkant de
\autom.ontluchter, die moet losstaan, en anders de schroef van de pomp
eruit en resetten...kan heel lang duren...maar moet uiteindelijk lukken
 