Storing Nefit EcomlineHRC 22V 1996 nr 4 C ??

Rob!

  • #1
De ventilator van mijn ketel bleef stotterend lopen en sloeg niet meer af. hij werkte verder wel cv en tapwater. ik kon aan een zelfde gebruikte ketel (1999) echter zonder boiler komen. geprobeerd en na omwisselen UBA deed hij het weer goed voor een aantal dagen. gaf daarna echter storing 4C aan en deed het dus niet meer. maar even oude UBA erop gezet met het ventilatorprobleempje, hebben we in ieder geval verwarming en tapwater. wat zou het kunnen zijn met die andere UBA ??
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Aanvoer en Retour en Safety sensor vervangen . Succes
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
4 C
Zekering F2 is defect.
Branderthermostaat is te warm geworden
De aanvoertemperatuur is te hoog.


Meer radiatoren openen?
Bypass staat te dicht
Ketel vermogen te groot voor installatie.


Branderthermostaat is geopend of niet aangesloten
- controleer de thermostaat op schakelpunt 107 oC.
- controleer branderdek op defecten; vlam slaat mogelijk achter branderdek. - controleer pakking tussen mengkamer en warmtewisselaar.
- controleer aansluiting van het branderhuis op de warmtewisselaar.


De zekering F2 in de UBA is defect, veroorzaakt door sluiting in gasklepcircuit. Controleer elektrische aansluiting gasblok voor een juiste werking.


Meer radiatoren open. Stel het vermogen van de ketel lager met de instelpotmeter voor maxi- maal cv-vermogen
 

Standby

  • #4
Dat de ventilator bleef door draaien is idd een vaker voorkomend probleem en bleek de UBA te zijn.

Wat de storing 4c betreft was al aangegeven door Bundy dat de sensors defect kan zijn. Het oude type had nog Sika sensors en werden vervangen daarna geen problemen meer wat de sensors betreft. Maar je hebt de onderdelen in voorraad dus mooi makkelijk.

Succes.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
Ben ik de enige die het leest??? met de oude uba erop geen code 4C,
en met de andere uba wel code 4C......dus de originele is defect en blijft
doorlopen op de fan, en de andere is ook defect en geeft 4C....dus tijd voor
uba nr 3 lijkt mij.
Hierbij ga ik er wel vanuit dat je geprobeerd hebt om de code 4C te resetten
maar dat het niet helpt :wink:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Dexter. Scherp. :klusjesman: :( :klusjesman: :klusjesman: :klusjesman:

Maar kan ook zekering zijn, zoals ik al aangaf.
Ik heb niks over sensors gezegd.
Maar andere dingen aangedragen.

Je was niet de enige dus.
 

Rob!

  • #7
Bedankt mensen voor de reacties.
Heb de 2de UBA er weer in gehangen met de 3 nieuwe SIKA sensoren eraan gekoppeld .
(effe in de lucht gehangen). Groot wit label = nw sensor begreep ik.
Zou vlgs mij als test moeten kunnen om te zien of 4 C nu wel wegblijft.
Hij blijft echter hikken op 4C.
Zekering F2 ook nagekeken (gemeten) , is ook in orde.
Wat zou ik nog kunnen testen ??
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
UBA is defect, zoals reeds eerder aangegeven.

Als hij werkt met ventilator problemen op uba 1
En je hebt 4c op uba 2
Wordt het tijd voor de 3e uba!

Een nieuwe dus.
 

Standby

  • #9
Prima dat je die andere UBA weer uitgeprobeert hebt incl andere sensoren maar weet niet zeker of het ook zo los werkt of dat ze massa moeten maken en anders nr 3 proberen maar zou het vreemd vinden.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #10
Sensoren los ernaast moet even goed gaan, maar mag niet direct op 4C
springen.....
 

Rob!

  • #11
Beste mensen, bedankt voor al jullie raadgevingen !.
Heb nogmaals de 2de UBA eraan gehangen, vervolgens nw sensoren (met groot wil label) in de ketel gemonteerd en sindsdien loopt het als een zonnetje. Mogelijk is het los ernaast hangen van de sensoren niet helemaal goed en moeten ze echt erin ivm aarding of zo.
Ik kan voorlopig weer vooruit in een warm huis :-) !
 

Standby

  • #12
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Bedankt voor je terug koppeling en idd voorlopig weer lekker warm.
 