Nefit smartline hrc 24/cw3 std storing 3y

Harrie 31

  • #1
Ik heb een nefit ketel met storing 3y sub 215 (ventilator loopt te snel)

Het ene moment doet hij het gewoon en valt na 2, 3 uur op storing als de radiator weer om warm water vraagt,
het andere moment krijgt hij meteen de storing net na de reset en blijft dit continue doen.

De storing gebeurt als volgt, hij start op na reset AU, hij start op OC glloeiplug word mooi heet, de storing komt net na OC, tijdens OL, net voor -H of 5 seconden na -H

Wat is er getest of gecontroleerd: kabelboom is na gemeten, connectors zijn gecontroleerd, grondig schoongemaakt alle doorgangen zijn schoon
Ventilator gecontroleerd en naar mijn mening loopt hij niet verdacht en mooi constant in verschillende stappen maar dat is puur op gehoor gebaseerd.

Volgens nefit licht het nu aan de uba branderautomaat maar ik vind het gek dat hij het de ene keer wel doet en de andere keer niet?
Ik zelf denk nu aan de ionisatie sensor of branderthermostaat?

Wie heeft er ervaring met deze storing of kan mij advies geven?

Met vriendelijke groet, harrie
 
Laatst bewerkt:

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Wat maakt het dat u aan de ionisatie of een thermostaat denkt bij een ventilatorstoring? Dat lijkt me wel de minst aannemelijke bron. Bij een trillend stuur in mijn auto denk ik ook niet aan mijn achterlicht als mogelijke oorzaak...

Meestal is de UBA inderdaad de oorzaak, soms de fan zelf.

Kijk uit wat je investeert in een Smartline, ding is al behoorlijk op leeftijd en staan niet bekend als het beste uit Deventer.
 
  • Like
Waarderingen: Harrie 31

Lammy1

  • #3
Tachosignaal vd ventilator niet correct ... ventilator vervangen is oplossing anders gaat storing frequenter voir komen in de toekomst
 
  • Like
Waarderingen: Harrie 31

Harrie 31

  • #4
Bedankt voor je reactie hessie

De rede dat ik aan de ionisatie sensor dacht is omdat die meschien zijn meting niet kan doen en de ventilator de schuld geeft omdat die te hard zou blazen haha

De hele rede dat ik hier een bericht plaats is dat ik er idd mee uit moet kijken wat ik er aan investeer, een uba en/of ventilator is niet goedkoop.

Los de vraag: Kan ik een donor uba plaatsen uit een ketel die iemand anders van de muur heeft gehaald of zit hier ook nog verschil in of heeft dit invloed om de KIM?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #5
Ik zou als eerste de ventilator vervangen deze stuurt een tacho signaal naar de uba wat incorrect is
 
  • Like
Waarderingen: Lange Herman, Harrie 31 en Lammy1

PixelMarlon

  • #6
Het is de ventilator, vervang deze maar gewoon. Wel duur, zou het niet meer doen als je ketel uit 2006 komt
 

Harrie 31

  • #7
Iedereen bedankt voor de hulp het was inderdaad de ventilator...
Heb een mooie gereviseerde kunnen halen voor weinig geld.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Lammy1

  • #8
En werd de ketel ook nadien afgesteld op offset ?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #9
Dat is helemaal niet nodig joh, de wisselaar gaat vanzelf kapot :?
 

Harrie 31

  • #10
Daar hebben ze het bij nefit nergens over wat is de offset?
 

Lammy1

  • #11
En we blijven verder prutsen ... het ene probleem opgelost maar op termijn een ander mogelijk bijgemaakt
 

Onderhoudtje

  • #12
Het is normaal dat je de gas/luchtverhouding nakijkt op het moment dat je een ander gasblok of ventilator gaat plaatsen. Het nieuwe onderdeel aanpassen aan de ketel. Als je bij de auto nieuwe banden krijgt, dan moet die toch ook worden uitgelijnd, zo is dat ook bij een cv ketel.
 
  • Like
Waarderingen: Harrie 31 en Lammy1

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu