Nefit geeft 4F storing na installatie Evohome

Gr00tie

  • #1
Hi klussers,

Ik heb een oude Nefit Ecomline HR Excellent en sinds wij slimme radiatorknoppen hebben geïnstalleerd (Honeywell Evohome) geeft de ketel (bij warm weer - en dus wanneer alle radiatorknoppen dicht staan) de foutcode 4F.

Eerder onderzoek leert dat hij z'n warmte niet kwijt kan en dat hij daarom uitvalt. Gevolg: koud water.

De sensoren zijn al een keer vervangen en ook onderhoud krijgt het oude beestje periodiek.

Nu heb ik gelezen dat het plaatsen van een bypass dit probleem kan doen verhelpen. Ik ben benieuwd of dit klopt en zo ja, wat heb ik hiervoor nodig? Kan ik dit zelf? Of toch maar een vakman laten komen?

Ik hoor het graag als iemand ervaring hiermee heeft. Veel dank vast!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De bypass zorgt ervoor dat er altijd stroming blijft in de ketel, en daardoor kan de ketel de brander uitzetten voordat de wisselaar te heet word.

De bypass staat ook in de beschrijving van de evohome.

Je hebt een ADVO nodig, en de rest is afhankelijk van je installatie
 

Gr00tie

  • #3
Ontzettend bedankt voor de snelle reactie! We gaan een ADVO plaatsen.
 