Stopcontacten uitbreiden

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik wil graag meerdere stopcontacten doorlussen vanaf een opbouwstopcontact, ik heb geen mogelijkheid om via de centraaldoos te werken. En vroeg mij af hoeveel lassen je maximaal mag maken met één fase-draad op 1 groep in een normale huisinstallatie van 16 amperé.
Er komt geen volle belasting tegelijk op te staan.
Werk ik zo veilig? Of is er een andere manier die ik kan/moet toepassen?

Met vriendelijke groet,

Micha
 
Er zit geen directe max aan het aantal lassen, zolang je circuit weerstand maar voldoende laag blijft.Helaas is dat punt niet te controleren voor een leek, Maar je moet in een woonhuis flink je best doen om daar overheen te gaan.

Op een stopcontact komt altijd de volle belasting te staan, je kan niet rekenen met kleine belastingen.
Het wcd is geschikt voor 16A dus moet alles tot de zekering aan toe geschikt zijn voor die stromen.
De werkelijke belasting is alleen belangrijk voor het bepalen van het aantal aansluitpunten op die groep.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan