2,5 mm2, vermogen van de groep.
Reken hem eens uit. De lengte van de groep delen door 2 want het verlies gaat over twee draden. De frequentie van de spanning is overigens nog niet mee genomen.
Hallo hier ben ik weer.
De condensator heb ik verwijderd maar het maakt geen verschil.
dus nog niet veel verdergekomen.
nog een vraag aan Jan wat is een softstaart.
Nog even voor de specialisten ik heb b16 automaten voltage van het apparaat is 230volt 50Hz 1600 watt en er zit een CE keurmerk op er zat wel een engelse stekker aan met een zekering van 13 ampere deze bleef wel heel het gebeurd echt bij het opstarten als hij draaid dan kan ik hem gewoon bv 5 minuten aan laten staan maar start ik hem nog een keer daarna dan slaat de automaat uit?
groeten Cor.
Een softstart laat de machine langzaam aanlopen, het opgenomen vermogen gaat nu met een piek bij het starten, die piek wordt afgevlakt en de zekering blijft er netjes in.
Sommige merken hebben machines waar de softstarter achteraf ingebouwd kan worden.
De condensator kan er dus weer in.
Ik ken trouwens geen 13 amp. zekeringen.
Geef eens het merk en type door met de gegevens op het typeplaatje, een foto van het plaatje mag ook.
Hallo. hier ben ik weer ik heb de afkort zaag aan 50mtr kabel aangesloten en de automaat bleef er in zitten zelfs na 30 keer uit en aan doen dus dit werkt wel maar is niet helemaal de manier om hem te gebruiken ik ga toch maar eens voor een softstart kijken weet iemand daar de prijs van? ik hoor het wel gr Cor1001.