Stoomgenerator 6kw, 220 volt aansluiten?

Frvaee

  • #1
Hallo mede-klussers,

Ik zit met het volgende issue....
Wij zijn bezig een stoomsauna te maken in onze badkamer.

We hebben hiervoor door de elektricien twee extra krachtgroepen in de meterkast laten aanleggen.
Ik heb door het huis twee keer een 5x2,5mm kabel naar de groepenkast getrokken.

Mijn vriendin (...:-)) heeft hiervoor (uiteraard uit het buitenland (china, o.i.d.)) een stoomgenerator (6kw) besteld.
Wij waren in de veronderstelling dat het om een 380v model ging. Met krachtstroom aansluiting.
Nu blijkt dat het gaat om een 220 volt model, en wel 6kw. Met 1 x nul en 1 x fase aansluiting. Zie ook de bijlage voor verdere specificaties. Het gaat om model ST-60. Bij het pijltje.
Blijkt het om 27,3 ampere te gaan.
Dit is niet geschikt voor Nederland.

Zijn hier nog veilige oplossingen of work-arounds voor te bedenken?
Ik heb dus 2 x een 5x2,5mm kabel door het huis lopen.
Ik heb 2 krachtgroepen in de groepenkast.

Is het mogelijk het apparaat veilig om te bouwen?
Is het mogelijk een omvormer ergens tussen te zetten?
Andere (veilige) oplossingen??

Of hebben we gewoon pech...?

Ik hoor graag van jullie.
Alvast bedankt!

Groeten,
Fred



20221126_144842.jpg
20221126_144913.jpg
20221126_151338.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
CE gekeurd en ook goedgekeurd?
 

Frvaee

  • #3
Uit china, dus ik vermoed van niet... :cry:
Zal even in de beschrijving zoeken.
Groet,
Fred
 

Frvaee

  • #4
Ik kan het in de beschrijving niet vinden....
Gr.
Fred
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Aan dat schema te zien zijn het wel 3 losse elementen, vermoedelijk van 2kW ieder?

Misschien kun je de 3 rode draden die aan de linkerkant van klem 3 en klem 4 zijn aangesloten wel ieder op een aparte fase zetten.

(Maar misschien blaas je daarmee de besturingsprint op. Wie zal het zeggen...)?
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Frvaee schreef:
Is het mogelijk een omvormer ergens tussen te zetten?
Je zou met een grote transformator natuurlijk van 400V (tussen 2 fasen) naar 230V kunnen transformeren. 400V * 16A max is 6,4kW.

Denk dat ik liever een andere stoomgenerator zou bestellen.
 

Michielvv

  • #7
Je zou op basis van die tabellen toch zeggen dat er ook een aansluitschema moet zijn voor 380v.
 

Frvaee

  • #8
Hoi Michielvv,
Dat schema staat inderdaad wel in de beschrijving. Ik kan een foto maken.
Maar het apparaat dat we hebben is echt uitgevoerd met het schema zoals hierboven op de foto.
En op het apparaat staat ook echt dat het om een 220v uitvoering gaat.
Groet,
Fred
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #9
Twee elementen zitten aan de schroeven 2 en 3, één elementen zit op 1 en 4.
Heb je een schema van de anders ST-60? (misschien kan je die online vinden)
Als je geluk hebt, hoef je alleen een paar draden te verwisselen om van de 1x40A ST-60 de 3x16A versie te maken.
Zie ik bij schroef 3, "red*2" staan? Kan dan of daar van binnen ook echt 2 rode draden aangesloten zijn.
Als dat zo is zou het zo kunnen werken:
Bruggen er tussenuit.
Dan één van die rode naar schroef 2 en de zwarte draad die daar zit bij schroef 1 erbij.
1 blijft dan N
NB: alles op eigen risico en het is sowieso Chinees spul. (je zou ook kunnen zeggen dat het er daarom toch niet gevaarlijker op kan worden)
 

Frvaee

  • #10
Ha Jackd, e.a.,

In bijlage een foto van het aansluitschema 380v uit de beschrijving.

Jackd, dat zou best een oplossing kunnen zijn. Rood omzetten en zwart. En bruggen eruit.

Ik zit te zoeken op internet, en kom allemaal (chinese) varianten tegen 220/380v. Bij bestellen kun je geen voorkeur aangeven. Dus mogelijk zijn ze zo gemaakt dat je dat zelf kunt/moet ombouwen.

Ik ga het eens voorzichtig proberen.
Dank!
Jullie horen het.
Groet,
Fred

Fred
8A155EA0-3696-481C-93C0-83C0FE596C70.jpeg
CFDB0499-45DF-4DF1-89CB-645AEAC75D2C.jpeg
21B05F1D-ABF7-45F6-A4FD-162E0780B289.jpeg
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #11
Ze hebben de rode draden al ieders een eigen klem gegeven. Het lijkt ervoor gemaakt.
Wel een ander aansluitsnoer, maar dat begreep je hopelijk al.
 

Frvaee

  • #12
Het werkt!
Dank!
Groet,
Fred
 
  • Like
Waarderingen: Jackd
Gerelateerde onderwerpen Antwoorden Datum
4
8

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu