Kabeldikte straalconvectoren veilig 6KW

Searchdark

  • #1
Ik heb in mijn appartement elektrische straalconvectoren als verwarming en wil nu overschakelen op 1 dynamische accumumatiekachel van 6KW. De stroomsterkte van de bestaande schakelaar waarop de kachel zou moeten aangesloten worden is 20A. Kan er mij iemand zeggen welke de draaddikte moet zijn om veilig 6KW er door te jagen? Is het een moeilijke klus om nieuwe draden te trekken of zou ik het eventueel als handyman zelf kunnen beredderen?
Alvast bedankt
Serge
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Situatie in BE?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Ja.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Zal wel 6mm2 afgezekerd op 32 A moeten zijn.
 

Black Knight

  • #5
Hoe wordt die kachel aangesloten? 1 of 3 fasen? 230 V of 400 V?

1 fase 230 V :
6 KW / 230 V = 26 A, dus dat zal al niet lukken op je 20 A schakelaar
Draaddikte zou dan 3 x 6 mm² moeten worden en afzekeren met een 32 A zekering of 40 A automaat.

3 fasen 400 V :
6 KW / 400 V = 15 A verdeeld over 3 fasen, dus dat zou geen probleem mogen zijn. Hiervoor kan je gewone 5 x 2.5mm² gebruiken.
 