Wat doe ik verkeerd? 220 led spots aansluiten

Ik heb 4 led spots in 220 V uitvoering welke met een afstandsbediening van kleur kunnen veranderen.
Een 220V snoer naar een enkelvoudige schakelaar, daarna snoer naar een verdeeldoos. Hierin met klik lasdoos voor 4 aansluitingen, ene zijde de bruine draad vanaf de schakelaar, andere zijde vier bruine draden die op de spots zijn aangesloten. Idem met de blauwe draad. Bij omzetten schakelaar springt de aardlek er uit.
Ook bij één spot aansluiten.

Sluit ik een andere spot er op aan dan werkt het perfect.

20240529_204850.jpg Screenshot_20240529_205105_Amazon Shopping.jpg Screenshot_20240529_205121_Amazon Shopping.jpg
 
Ik zou het eerst eens met 1 spot proberen, dus de rest eruit bij de kroonsteen.

Beter trouwens geen kroonstenen maar lasklemmen (ook geschikt voor flexibel draad als je dat gebruikt)
 
Aangezien je het over een snoer hebt, ga ik er vanuit dat er een stekker aan zit. Snoer is flexibel en mag niet gebruikt worden in een vaste installatie. Daar gebruik je draad voor.
 
Ik heb lasklemmen gebruikt.
Één bruin en aan de andere kant 4 bruine draden naar de spots, lasklem 2 de blauwe.
De blauwe draad loopt inderdaad langs de schakelaar, dus niet gekoppeld aan de schakelaar.
Ik heb eerst één spot geprobeerd, dan de aardlek er uit.
Andere spot zonder led of kleuren instel mogenlijkheid en deze blijkt wel te werken.
De ledspot getest met tijdelijk een snoer met stekker op een stopcontact, dat gaat wel goed.
Blijft me bezighouden. Had misschien paralel aangesloten moeten worden?
Bedankt voor jullie hulp.
 
Zijn deze van Wago of van Een onbekend merk?

Wat gebeurt er als je alle spots er af haalt en alleen de lasklemmen aansluit en "aan" zet?

Wat gebeurt er als je één of meer spots rechtstreeks op de stekker aansluit?
 
Ik kan niet echt een scenario bedenken, waarbij bij een spot zonder aardedraad de aardlekschakelaar aanspreekt. (Tenzij je de spot in je handen houdt en het aardlek loopt via je liichaam. Maar dat zou je moeten voelen.) Weet je zeker dat het de aardlekschakelaar is, die springt? Kun je eens een foto ervan plaatsen?
Je zegt dat dezelfde spots wel werken, als je ze aansluit op een wandcontactdoos. Hangt deze wandcontactdoos achter dezelfde aardlekschakelaar?
 
Ok. Dit lijkt me geen gewone groepenkast van een Nederlandse woning. Hij is erg klein en er zitten rare componenten in. Ik zie geen aardlekschakelaar, al is de foto niet scherp en uit een ongelukkige hoek genomen. Kun je wat meer context geven over je situatie en een duidelijke foto maken van de component die eruit springt?
 
Het lijkt inderdaad een ALS te zijn (dat is ook wat het label zegt, jordfelsbrytare automatisk)
Ben wel benieuwd naar de ontknoping! Kan alleen nog bedenken dat op 1 of andere manier de blauwe en bruine draad op andere groepen zitten.

Screenshot 2024-05-30 112659.png
 
Dat zou best kunnen. Boven in de nieuwe groepen kast zit een rail voor alle blauwe draden.
Misschien anders dan in Nederland.
Zal een foto delen morgen en de oorzaak. Fijn om te leren.
 
De oorzaak was een verkeerde aansluiting van de nieuwe groepenkast in de oude stoppenkast. Dit veroorzaakte een lekstroom en dus de aardlek er uit.
Trots dat mijn werk na de nieuwe groepenkast goed gekeurd is. .
 