Sterk leidinggeruis AWB 23.29WT

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,
Sinds een week valt mij op dat de cv leidingen en radiatoren meer geruis geven
dan voorheen.
Vandaag dan ook maar onderhoud gepleegd zoals branderruimte schoongemaakt,rookgasafvoer geborsteld en uitgezoge
n, ventilator schoongemaakt en ook maar de automatische ontluchter van 2009 vervangen.
Systeem weer netjes langzaam bijgevuld en installatie weer opgestookt.
Helaas tijdens het opwarmen hoorde ik her geruis siissende geluid van iets dat aan het opwarmen is. Voorheen hoorde ik dit geluid NOOIT.Vorig jaar nog zelf het expansievat +overstortventiel vervangen. Druk is nu 1,8 bar en loopt op tot 2,4 bar in bedrijf.
Heeft iemand enig idee waar dit geruis fluit vandaan kan komen????
ketel is van 2001 en hoor graag van jullie.[/u]
 
Staat de pomp op stand 3?(als dat kan in deze cv)
Mogelijk dat je de stand per ongeluk versteld hebt bij schoonmaken.
 
Nee nergens aangenzeten van de pomp. Wanneer cv aanvraag voorbij is gaat de pomp nadraaien en daar zit geen afwijkend geluid in.
 
Nee nergens aangenzeten van de pomp. Wanneer cv aanvraag voorbij is gaat de pomp nadraaien en daar zit geen afwijkend geluid in.
 
Staan er geen kranen dicht? Heb je thermostaatkranen die dicht staan of nog geen warmte doorlaten vanwege het mildere weer.
 
Het geruis duid toch nog steeds op lucht.
Is de installatie gevuld tot max. 2 bar en toen de stekker dr uit en hoogste punt ontluchten? Dan nog eens de schroef voorop de pomp losdraaien en met alle radiatoren goed open, de hele installatie even op hoog vermogen opstoken. Dan is de ruis verdwenen.


Succes.

Calenta :cool:
 
Ga morgen de pomp eens ontluchten voorop met de schroef al het overige heb ik gedaan.
Heb zelf het idee dat dat het niet is maar ga het proberen.
 
Wordt de aanvoer onder de ketel ook warm bij warmwater tappen?
Ik zit te denken aan vuil in de cartridge van de drieweg klep.
Dit komt toch ook wel voor en geeft dit soort vage klachten.


Calenta :cool:
 
Calenta heb de aan en afvoer van verwarmingsbuizen onder de de ketel gevoeld
na tappen van emmer water en inderdaad zijn de warm.
Weet waar de driewegklep zit maar wat bedoel je precies met cardridge?[/u]
 
Wat is wijs in deze? alleen de cardridge en vernieuwen of een geheel nieuwe driewegklep bestellen en installeren zodat we weer een aantal jaar vooruit kunnen?
 
Deze ketel heeft niet de bekende honeywellklep maar een watergestuurde. Hier zit het genoemde onderdeel niet in.

Succes.
 
Heeft een compleet driewegklep voor de awb 23.29WT nog een bepaalt type nr of is ketel type 23.29WT voldoende?
Als ik de gehele 3wegklep vervang moet dan het knietje met waterfilter en doseerventiel 6l/min ook vervangen worden of is dat overbodig?[/u]
 
:? Is ook zo...

Maar het verklaard wel het probleem. Waarschijnlijk is het een hele set, zoek maar eens op artikel nummer 521880

Succes.

Calenta :cool:
 
Supervisor schreef:
Heeft een compleet driewegklep voor de awb 23.29WT nog een bepaalt type nr of is ketel type 23.29WT voldoende?
Als ik de gehele 3wegklep vervang moet dan het knietje met waterfilter en doseerventiel 6l/min ook vervangen worden of is dat overbodig?[/u]
Is dus 1 gehele set: watergedeelte bovenkant + cv-gedeelte onderkant +
3x stalen pakkingen voor het huis + knietje + zeef + doseerventiel + nog
een paar pakkingen + microschakelaarblok met borgring.
 