Hoe het verder ging.
Na genoeg tips verzameld te hebben, ben ik weer met goede moed/moet verder gegaan. De eerste proef was om alle automaten uit te zetten, behalve die van de bewuste groep. Door de energie meter in de gaten te houden kon ik zien of er misschien toch nog ergens een verbruiker aan het slurpen was, of dat het probleem veroorzaakt werd door af en toe een snelle kortstondige kortsluiting.
De zekering spring echter direct na omzetten, met een flinke flits in de automaat zelf. De weerstand tussen fase en nul was ondertussen gedaald tot 20ohm, en dit bleef constant zo. Hierna alle stopcontacten, schakelaar en dozen in zicht open geschroefd om te bekijken of er daarin iets mis ging, en ook overal gemeten of de weerstand lager werd. Hoe lager de weerstand, hoe dichter bij de sluiting. Op 1 slaapkamer bleek de sluiting iets van 40kilo-ohm te zijn, dus leek het er op alsof de kamer losgekoppeld was van de groep, terwijl deze wel aan de bewuste groep behoort te zitten.. De nul van een stopcontact op deze kamer was verbonden met de nul van een stopcontact buiten de kamer, maar wel op de zelfde groep. De fase echter was onderbroken. Het probleem moest dus zitten, daar waar de kamer aan de groep gekoppeld is.
Het plafon moest het ontgeleden, op zoek naar een doos waar alles samen komt. Het (ouderwets) plafon is voorzien van sier latjes, en rondom de lamp zitten er 4. Door hier binnen te blijven kon ik een gat maken van 30*30 zodat mijn hoofd er doorheen kon en het toch makkelijk te repareren zou zijn. Het beek geen centraal dozen systeem te zijn, maar een variant van het centraal leiding systeem. De bewuste doos zat tussen het plafon, precies boven de scheidingswand naar de overloop. Door op zolder de vloerbedekking langs de kant een stukje weg te halen kon ik er bij. Hier duidelijk al ooit een luikje gemaakt, en aan de restanten te zien tussen het plafon was dit om de ouderwetse draad te vervangen door nieuwe. Onder het luikje bleek een wirwar van 3 oude dozen en stalen pijpen bij elkaar te komen. Hiervan was in 1 doos binnenin alles zwart. Het koper van de fase draad was doorgesmolten, isolatie van verschillende draden verpulverd, net zoals de lasklem waar de bewuste fase draad aan vast hoort te zitten. Gelukkig heeft de installateur vroeger de moeite genomen om het metalen dekseltje terug te plaatsen op het veel te kleine doosje, want met rondom lekker droge houten balken was de ramp niet te overzien geweest..
Ik ga nu al het zichtbare ijzer en dozen verwijderen, 1 grote doos terug plaatsen en nieuwe draden trekken.
Iedereen bedankt voor de tips!