Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Nee zo kan je dat niet meten. Je moet de groep gewoon aansluiten op de groepschakelaar en in de aan-stand mag er geen spanning op de nul staan. Realiseer je wel dat je moet weten waarmee je bezig bent anders kunnen er ongelukken gebeuren.
als je spanning meet op de nuldraad met de draad vast en direct op de schroefklem van de groepsschakelaar dan zijn er nog maar 2 mogelijkheden. Het nulcontact van de schakelaar is kapot of aan de gemeenschappelijke kant hangt de nul los. Als je ergens anders spanning op de nul meet dan heb je een losse verbinding ergens anders. Als de fase aansluiting juist is en er hangt ergens een nul los dan kun je daar de netspanning meten. Vergelijkbaar met een overlopende wasbak. Als de kraan (fase) open staat en de afvoer (nul) zit verstopt dan loopt het over.