Spanning op Nuldraad in mtk

En als er geen aansluiting zit op een groep schakelaar die aan staat En er is geen spanning op nul zou de schakelaar goed moeten zijn toch.
 
Nee zo kan je dat niet meten. Je moet de groep gewoon aansluiten op de groepschakelaar en in de aan-stand mag er geen spanning op de nul staan. Realiseer je wel dat je moet weten waarmee je bezig bent anders kunnen er ongelukken gebeuren.
 
als je spanning meet op de nuldraad met de draad vast en direct op de schroefklem van de groepsschakelaar dan zijn er nog maar 2 mogelijkheden. Het nulcontact van de schakelaar is kapot of aan de gemeenschappelijke kant hangt de nul los. Als je ergens anders spanning op de nul meet dan heb je een losse verbinding ergens anders. Als de fase aansluiting juist is en er hangt ergens een nul los dan kun je daar de netspanning meten. Vergelijkbaar met een overlopende wasbak. Als de kraan (fase) open staat en de afvoer (nul) zit verstopt dan loopt het over.
 
Alvast allemaal bedankt voor de info, ik ga van de week verder. Met het uitzoeken, ik laat het weten wanneer het probleem opgelost is. En wat het was.
 