Hallo,

We hebben een SPA gekocht en die komen ze binnenkort afleveren. Er moet een aparte groep komen die 16A traag is of 20A. Ik heb hierover een paar vragen:

1. Ik wil zelf de kabel leggen, welke kern dikte moet ik gebruiken ??
2. Ik ben op zich wel handig met elektra, maar heb nog nooit een groep toegevoegd. Zou ik dit zelf kunnen doen ??
3. Ik heb 3 fasen, maakt het nog uit op welke fase een groep komt of moet je het gewoon een beetje verdelen ??

Alvast bedankt,

Rien
 
Zelf groepen toevoegen word niet aangeraden, zeker ivm de veiligheid.

Hoeveel watt verbruikrt die spa?
Hoeveel M is het van de meterkast naar de spa?

Die spa zal ook achter een aardlek moeten.
 
Er zit een 3Kw verwarming in en wat pompen waarvan ik niet weet wat het vermogen is...
De afstand vanaf de meterkast is zo'n 25 a 30 meter.

Lijkt me beter om het dus aan te laten sluiten, maar kan natuurlijk wel zelf de kabel leggen....

/Rien
 
Neem een kabel van 4mm² en monteer deze af op een Cee-form 2p+pe 16A(blauwe).
de kabel aan zo'n spa is vaak 6mm² en die krijg je niet aan een normale stekker.
De 4mm² gebruik je omdat je trage patronen moet gebruiken waardoor de weerstanden in de kabel lager moeten zijn.
Hiervoor moet je een 30mA aardlek hebben met een 16A-C- automaat of een pasco met een trage smeltpatroon.
 