Schakelaar/stopcontact ombouwen naar schakelaar

Tim4615

  • #1
Goedenavond!

In mijn woning ben ik bezig om inbouwstopcontacten te maken van opbouwstopcontacten.

Ik wil in de slaapkamers ook mijn schakelaar-stopcontact-combinatie ombouwen naar alleen een schakelaar.
Er komen 4 elektradraden uit de muur (bruin, zwart, blauw en aarde).
Is dit mogelijk en zo ja welke dien ik aan te sluiten op de schakelaar?

Dank alvast voor de reacties!
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #2
Als de kleuren correct gebruikt zijn: bruin en zwart op de schakelaar.
bruin: fase
zwart: geschakelde fase
 

Tim4615

  • #3
Dank voor de reactie.
Wanneer ik de bruine en de zwarte draad op de schakelaar aansluit, doet zowel de lamp in de slaapkamer net als 2 stopcontacten het niet meer. Deze deden het wel toen de schakelaar-stopcontact-combi nog was aangesloten.
Er is spanning aanwezig in zowel de schakelaar als de stopcontacten wanneer ik de aarde doormeet met de fase..
Wie o wie want ik komt er niet meer uit :super:
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Dan lijkt het er op dat iets niet correct was aangesloten.

Weet je toevallig nog hoe de combinatie voorheen was aangesloten? Toevallig daar een foto van gemaakt voor het demonteren?
 

Tim4615

  • #5
Helaas geen foto van gemaakt. Dit was volgens mij zoals het hoort aangesloten dus blauw en bruin op het stopcontact en zwart vanaf de schakelaar. Maar helemaal zeker weten doe ik het niet meer.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Dan is het antwoord van @Jackd juist, alleen bruin en zwart aansluiten op de schakelaar.

Hoe je dit aansluit, of zelfs als je het helemaal niet aansluit, zou geen enkele invloed mogen hebben op de contactdozen (tenzij je kortsluiting maakt waardoor je de groep niet meer ingeschakeld krijgt).

Het lijkt er dan eerder op dat er iets anders is gebeurd in de tussentijd. Misschien is er met het bewegen van de bedrading iets losgeschoten in de centraaldoos. Of de groepsschakelaar is kapot gegaan toen je de groep hebt uitgeschakeld, maar dan zou je problemen met alle lichtpunten en contactdozen op deze groep moeten hebben, niet alleen binnen die ene kamer (tenzij er een aparte groep is voor die ene kamer natuurlijk).
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

Tim4615

  • #7
oke hier kan ik wel iets mee, ik ga even verder uit vogelen hoe en wat!
bedankt voor het meedenken
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu