Rolluik maakt grote klap bij einde neergaande beweging

Smash-on

  • #1
Hallo,

Ik heb afgelopen winter mijn handmatig bediende rolluik om laten bouwen tot een elektrisch bediende rolluik.
Ik ben er erg tevreden mee, vooral door de tijdschakelaar.

Maar er is een minpuntje.
Wanneer het rolluik omhoog is, en ik deze omlaag doe gaat alles
prima en soepel naar beneden. Totdat de lamellen opstapelen en bijna alle lamellen dicht zijn, tot op 2 na hoor ik een klap. Soms is het minder dan anders. Ook als hij dicht is en ik hem open doe, dan hoor je een klap en dan gaat op omhoog. Het lijkt erop dat ze soort blijven kleven, en dan opeens los klappen. Ik weet het ook niet precies. Eerst dacht ik dat het het klappen tegen de kast was. Dat was voorheen toen hij nog handmatig was hoorde je dat.

Heeft iemand een tip, of kan iemand dit raadsel oplossen???

In ieder geval, als vast bedankt voor jullie hulp!
 

Waldy

Specialist Zonwering
  • #2
Maak de kast open en laat de rolluik zakken dan zie je direkt wat de oorzaak is.
of maak eventueel een afbeelding, redenen kunnen divers zijn
 

Kluske

  • #3
De klap die je hoort zijn de veerstroppen waarmee het rolluik bevestigd is aan de bovenbuis.
Doordat de motor zodanig is afgesteld, drukken de veren het laatste lamel tegen de achterkant van je rolluikkap, doordat ze dan vrij komen van de buis gaat dit met een klap.
Dit is het gene wat jij hoort.
Met het open gaat het tegenover gestelde , de veren trekken de lamel weer weg uit de hoek en je hoort dan ook dat deze weer op de bovenbuis komt.
Dit alles is te voorkomen door de motorafstelling te wijzigen, bij sluiten van het luik de motor eerder laten stoppen.
De reden dat de motor op deze manier is afgesteld, is dat wanneer het rolluik dicht is en de laatste lamel rechtop tegen de achterkant van je kap staat, deze niet of nauwelijks meer op te tillen is omdat het dan klem loopt boven in de kap tegen de bovenkant aan, dit is bedoelt als inbraakwerend.
 

Smash-on

  • #4
Sorry dat ik wat later heb gereageerd.
Ik had een weekendje weg geboekt met pasen.

Ik ben blij dat dit raadsel opgelost is.
Maar ik zat te denken aan een strip van schuimrubber tegen de binnenkant van de kast. Of gaat dat problemen geven. Het is wel makkelijk als hij beveiligd is tegen inbraak, omdat het raam altijd open is.

Kluske, bedankt voor je goede hulp! 'k Ben weer wat wijzer geworden.
 

Patricio

  • #5
Normaal maakt dat bij een elektrischr rolluik niet zo'n klap hoor.
Wat ik denk is dat de bovenas te ver doordraaid zodat de ophangveren door slaan naar de voorzijde. Dat geeft de 1e klap weer.

Bij het naar boven gaan klappen ze eerst terug naar de goede zijde van de bovenbuis.
kap erafhalen en je ziet gelijk of het gebeurd.
Motor goed afstellen is de oplossing.

Voor inbraak scheelt het weinig hoor de motor afstellen. Want als je hem iets hoger afsteld komen de veren tegen de voorkant van de kast. scheelt dus met optillen ongeveer 20 cm!! (bij de grootste kastmaat)
 