Hallo klussers,

Ik woon in een fijn nieuwbouwhuis met een rioolbeluchter op het dak (90 of zelfs 110mm). Bij oplevering hebben we op zolder een klein badkamertje gebouwd met douche en wastafel. De douche afvoer is een 6 cm lage sifon.

De laatste tijd hebben we echter 2x per week een Rioollucht in de nieuwe badkamer. Ik vermoed dat dit komt door over of onderdruk in de rioolleiding. Het echte probleem (ophoping?) zit denk ik in de aansluiting met het riool, want andere buren hebben dit ook.

Wat ik vreemd vind, is dat beluchting dit niet regelt, maar daar kan ik niks mee.

Wat ik wel kan doen is een extra sifon in de afvoer aanleggen naar de extra badkamer, om wat meer buffer te hebben voor de lage douche sifon. Wat is jullie advies? Doen of niet?
 

KlusE

  • #2
Nb. Volgens de aannemer/project ontwikkelaar is er niks mis met de aansluiting op het riool. Die nemen dus geen initiatief om hier wat aan te passen/verbeteren…
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
KlusE schreef:
De douche afvoer is een 6 cm lage sifon.
Wat bedoel je daar mee. Is er 6cm verschil in de hoogte van een waterkolom.
Maak is een schetsje van dat sifon. Het sifon is goed schoon. Geen haren in het sifon om capillair te werken.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Zo een lage sifon zou niet veel uit moeten maken.
Er zou inderdaad wat vuil in kunnen zitten.
Geen 2e sifon aanbrengen, want dan loopt het water niet meer weg.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #5
Anders een camera inspectie uit voeren hoe je liggende leidingen en je ontspanning goed zijn aangesloten.
 

KlusE

  • #6
Dank voor de reacties alvast!

Het Sifon van de douche is deze: https://www.saniweb.nl/sealskin-douchebak-sifon-90mm-met-6cm-inbouwhoogte-60430001718.html (6 cm hoog)

Het sifon is schoon, dat heb ik gecontroleerd. Heb voor de zekerheid er ook nog even ontstopper door heen gegooid, dus ik verwacht niet dat daar het probleem vandaan komt...

Leidingen heb ik wel allemaal foto s van van de bouw (2017). Neem aan dat die volgens het bouwbestluit zijn aangelegd. (alhoewel het afschot volgens mij 0 is als deze horizontaal in de vloer ligt)
 

ADDave

  • #7
Kan je die foto's hier uploaden?
Het is nog steeds gissen naar wat het probleem zou kunnen zijn.
 

KlusE

  • #8
Ik heb een situatieschets gemaakt. Rood is de stamleiding en blauw hetgeen is opgeleverd bij de nieuwbouw. De oranje hebben we zelf aangelegd. Eerste 2 jaar nergens last van, maar nu dus stank bij de douche op zolder.

@ADDave: Welke foto's zou je willen zien? Leidingen zijn niet zichtbaar en de douchebak is er 1 zoals ieder ander... (linkje naar Sifon staat hierboven)

situatie riool.png
 

ADDave

  • #9
KlusE schreef:
Leidingen heb ik wel allemaal foto s van van de bouw (
Nee heeft dan inderdaad geen zin. Had gehoopt dat je foto's had waarbij het leidingwerk wel te zien was.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #10
Heb je bij het schoonmaken van de sifon ook het waterslot er uit gehaald?
En anders eens even met een ontstopper een paar keer goed op en neer gaan, zodat eventueel haren/vuil los komt uit de leiding.
En met ontstopper bedoel ik zoals op de afbeelding.

ontstopper.jpg
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #11
Hoe heb je het oranje deel aangesloten op de standleiding?
Indien je dit met een 45 graden t stuk hebt uitgevoerd van 110x40 (of 50) zit hier waarschijnlijk je probleem.
Door de 45 graden aansluiting sluit je de luchttoetreding naar het deel van de douche af en kan er geen lucht toetreden waardoor je sifon in wastafel en of douche waarschijnlijk leeg getrokken word wat de stank veroorzaakt.
 

KlusE

  • #12
Wederom dank voor alle antwoorden en suggesties. Probeer ze allemaal uit (voor zover dat kan)

De aansluiting van de oranje is een 90 graden T-stuk.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #13
De buis afvoer douche loopt leeg neem ik aan. Welke diameter heeft deze buis en hoe lang is deze.
Als je toch wat uit gaat proberen gooi dan een heel klein beetje water na het gebruik van de douche in het putje/sifon.
Dan weet je zeker dat het stankslot dicht is en niet leeg wordt gezogen door het laatste water van het douchen.
 

KlusE

  • #14
Ik heb de deksel al van de put afgehaald en de afvoer al een paar keer gevuld met water.
Ben aan het uitzoeken waarom/waardoor het niveau zakt, want na een tijdje is het niveau lager.
(ga dus nog even overal doortrekken en kijken of het daar vandaan komt)
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #15
Ik ben een zeikerd ik weet het, maar ik kan het ook enorm waarderen als je antwoord geeft op mijn vragen.
 

KlusE

  • #16
Excuses, die had ik even gemist. Afvoer is volgens mij 40 mm. Die komt samen met de wastafel uit in een dikke stamleiding... (1x 40 mm op de stamleiding)
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #17
Dus die blauwe buis is 40 mm. Loopt deze te vlak wordt de buis volledig met water gevuld en dan verloopt het volgens de tekst op de schets.
Met andere woorden tijdens het gebruik moet er lucht boven het water in de buis kunnen stromen zodat er geen vacuüm kan ontstaan.
Daarom de test, als je klaar bent met douchen en al het water is uit de buis gelopen even daarna het slot met water vullen.

situatie riool 2.jpg
 

KlusE

  • #18
Ik heb afgelopen dagen verschillende keren het slot met water gevuld, ook na het douchen. Na verloop van tijd zakt het water iets, maar ik ben er nog niet achter wanneer (heb de wc beneden doorgetrokken bijvoorbeeld om te zien wat er met het waterlevel gebeurde). Ga komende week eens even 'events' turfen en kijken wat er in het slot gebeurd. Heb het gevoel dat het door doortrekken elders wordt veroorzaakt, maar kan het nog niet volledig hard maken.

(blijf dus even stil deze week Wgb ;-))
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #19
Zal ik doen, beloofd.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #20
Zelf denk ik dat het probleem in het bovenste stuk zit.
Misschien zit hier specie resten in of iets anders in je ontspanning leiding al van uit de bouw.
Hier zit teveel weer stand in om het lucht aan te zuigen het gaat gemakkelijke via je douche leiding.
Je kunt pijp recht door naar boven trekken.