Riolering in badkamer

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste specialisten.

Ik ben bezig een volledig nieuw badkamer te maken, maar kom er door het zoeken in dit forum achter dat ik er weinig verstand van heb. Ik heb het document gelezen waar Hans in een eerder onderwerp naar linkte. Dat heeft mij bevestigd dat ik er weinig van weet.

Ik heb een situatieschetsje gemaakt van mijn badkamer.


Klik op de afbeelding om deze te vergroten...

Ik was eerst van plan vanaf de WC bad en wastafels rechtstreeks te verbinden met de standleiding waar het closet op zit, maar ik begrijp dat ik dan een ontspanningsleiding moet leggen en daar heb ik eigenlijk zonder ingrijpende aanpassingen geen plek voor of die moet ik helemaal terugleggen naar de muur van de deur.

In het plaatje heb ik aangegeven hoe ik denk dat het moet volgens de richtlijnen uit de door H@ns gegeven link in Ontwerp afvoer.

Mijn vragen zijn:
1. Is mijn schets zo correct?
2. Hoe zit het met beluchting van het systeem?

Groet en bij voorbaat dank voor het advies,

Leo van Rossum
 
Kan de be-/ontluchting niet gewoon via die 110 mm standleiding door 'm tot boven het dak door te trekken (75 mm rond).

De beluchting kan eventueel uitgebreid worden met een beluchtingsventiel ergens onder bij de wastafel(s).
 
Ik neem aan dat Fiesikus de vertikale standleiding links bedoelt, maar die zit onder de overloop dus dat is niet direct een optie.
 
Leovr schreef:
... maar ik begrijp dat ik dan een ontspanningsleiding moet leggen en daar heb ik eigenlijk zonder ingrijpende aanpassingen geen plek voor of die moet ik helemaal terugleggen naar de muur van de deur.
Ik begreep dat je bij de muur t.p.v. de deur wel een optie daartoe zou hebben, maar afgezien daarvan, waar kan je wel omhoog? Of is dat juist het probleem dat er erg moeilijk een weg te vinden is??
 
Dat is inderdaad een probleem. In die muur bij de deur lopen al het een en ander aan leidingen. Watertoevoer en afvoer van de combiketel op zolder en dus ook de gasvoorziening voor die ketel en de afvoer daarvan. Verder loopt er al een buis voor de door van de ventilator van de WC.

Verder is er niet veel ruimte om omhoog te gaan. Ik krijg dan ergen een raar koofje omhoog waar alleen die beluchter in gaat lopen.
 
Leovr schreef:
Verder loopt er al een buis voor de door van de ventilator van de WC.
Kan je hier iets mee samenvoegen?

Het gaat om de ontluchter; de beluchter kan je, indien noodzakelijk, als los ventiel plaatsen.
 
Hoe samenvoegen? Ik dacht ook dat dat niet mocht?

Als ik bijvoorbeeld de afvoer van de combiketel als ontluchter kan gebruiken dan ben ik al een heel eind uit de brand. Die is nu maar 40 mm, maar daar kan ik nog wel met een kleine aanpassing een 75 van maken. Die komt dan dus in de muur bij de deur.

Maar is een ontluchter eigenlijk wel noodzakelijk zoals ik het nu getekend heb? Uit het in mijn eerste bericht genoemde document begrijp ik volgens de voorbeelden op pagina 18, dat het niet hoeft als er na het closet geen aansluitingen meer komen.
 
Hoe en wat qua be/ontluchten is moeilijk vooraf in te schatten. Ik denk dat gezien de goede diameters afvoerpijpen de kans op problemen gering is, de lucht kan goed terugstromen boven de waterlaag. Pas met smalle pijpje met veel afvoerwater krijgt het water de mogelijkheid onderdruk te creeeren.

Wel wordt aanbevolen om de aansluiting toilet (110 mm) op standpijp met een haakse overgang te doen dus niet met een 45 graden bocht. Dit ivm leegzuigen sifons stroomopwaarts van de standleiding.

Ontluchten via ketelafvoer lijkt me niet toegestaan; dan liever proberen via ventilatiekanaal van toilet; dat gaat toch ook boven 't dak uit naar buiten?
 
Plaats een beluchter bij de tweede wastafel.
Bij de rioolaansluiting van het toilet een T-stuk plaatsen met een verloop van 110 x 50, van daaruit doortrekken naar wastafel 2.
Het verloopstuk zodanig het T-stuk 110 plaatsen dat de 50 mm pijp bovenin komt te zitten.

De aansluiting van de drain haaks op de liggende 110 mm leiding.
 
Antwoord op Fiesiekus: Ontluchten via het vantilatiekanaal van het toilet beneden zou kunnen, maar dan krijg ik volgens mij al snel rioleringslucht in het toilet wanneer de ventilator niet aan staat.

Antwoord op Jan: Bedoel je nu bovenstrooms of benedenstrooms van het toilet een verloopstuk 110 x 50? Waar komt dan de aansluiting met het ligbad?
 
Onder de toiletpot een T-suk van 110 mm en daar een verloop van 110 x 50 mm in.
De afvoer van het bad kan op de plek waar die nu getekend staat.
Ergens in de liggende pijp vanf het toilet of op de standleiding een ontluchting plaatsen van 50 mm is voldoende.
 
Jan, komt dan de aansluiting van de drain niet te dicht op het toilet te zitten?
Tussen een toilet en andere aansluiting moet toch 1 meter minimaal zitten?

Wat is het probleem van die aftakking van 50 van de wastafels via de afvoer van het ligbad? Als ik die vanaf het toilet moet leggen komt er weer een afvooer te liggen parallel aan die van het ligbad. Wat ook weer lastig is met het passeren van het bad.

Als een ontluchting van 50 mm genoeg is kan ik die wel kwijt in het muurtje tussen douche en wc. Daar had ik gasbeton voor gepland maar kan natuurlijk ook met gips en daarin dan de ontluchter van 50 mm.
 
Jan schreef:
De afvoer van het bad kan op de plek waar die nu getekend staat.
Ik kan hier aan toevoegen dat hij op dezelfde leiding kan die nu getekend is en op dezelfde plek aangesloten, er komt dus maar 1 pijp vanaf de tweede wastafel en daar wordt het bad ook op aangesloten.

Ik schreef over de aansluiting van de drain dat die haaks op de 110 mm pijp aangesloten dient te worden, dat is niet nodig, even niet opgelet, ik meende te zien dat de pijp op de standleiding zou komen :oops:
 
:D Jan, als ik het goed begrijp keur je mijn tekening in het geheel goed met alleen de toevoeging dat er een ontluchter van 50 mm zou moeten komen (ergens) op de 110. Vat ik dat goed samen :?:
 
Helaas keur ik uw tekening niet helemaal goed, lees maar eerst rustig mijn antwoorden door en als u er dan niet uit komt zie ik u hier wel weer verschijnen :wink:
 
Jan ik zie het niet?
Dit zijn kopieen van uw opmerkingen:
  1. Plaats een beluchter bij de tweede wastafel.
  2. Bij de rioolaansluiting van het toilet een T-stuk plaatsen met een verloop van 110 x 50, van daaruit doortrekken naar wastafel 2.
  3. Het verloopstuk zodanig het T-stuk 110 plaatsen dat de 50 mm pijp bovenin komt te zitten.
  4. De aansluiting van de drain haaks op de liggende 110 mm leiding.
  5. Onder de toiletpot een T-suk van 110 mm en daar een verloop van 110 x 50 mm in.
  6. De afvoer van het bad kan op de plek waar die nu getekend staat.
    Ik kan hier aan toevoegen dat hij op dezelfde leiding kan die nu getekend is en op dezelfde plek aangesloten, er komt dus maar 1 pijp vanaf de tweede wastafel en daar wordt het bad ook op aangesloten.
  7. Ergens in de liggende pijp vanf het toilet of op de standleiding een ontluchting plaatsen van 50 mm is voldoende.
  8. Ik schreef over de aansluiting van de drain dat die haaks op de 110 mm pijp aangesloten dient te worden, dat is niet nodig.
1 en 7. Gaan over beluchting. Daar had ik niets over aangegeven in de tekening, maar dat was dan ook een vraag van me.
2, 3 en 5 gaan over het verloop van de buis van de wastafels maar u geeft in punt 6 aan dat die op de buis van het bad mag.
Punt 4 gaat over de drain en die opmerking maakt u ongedaan in punt 8.

Ik zie niet wat ik zou missen?
 
De leiding van de wastafel en het bad komt in mijn voorstel op een andere plaats, dichter bij de muur, te liggen en wordt onder het toilet aangesloten en niet via de leiding van de drain.

De drain wordt dus apart op de leiding van het toilet aangesloten.
 
Dat was feitelijk mijn eerste opzet ook, maar in het document waar Hans naar linkte, staat dat je dan bovenstrooms van het closet een ontspanningsleiding nodig hebt.

Het voorbeeld suggereerde dat die van een zelfde diameter moest zijn als de standleiding of 1 maatslag minder. U stelt voor dat het met 50 doorsnee voor de ontspanningsleiding ook moet kunnen en dat het niet uitmaakt waar die zit.

Begrijp ik het nu goed?
 
Wanneer u een beluchter op de sifon van de wastafel plaatst en een ontluchting van 50 mm ergens op de 110 mm pijp kan er niets mis gaan.
De theorie gaat uit van 100% zekerheid, de fabrikant en ontwerpers willen nergens op aangesproken worden.
Ik heb zelf wegens plaatsgebrek geen dikkere leiding dan 32 mm voor de ontluchting en beluchting, het werkt perfekt.
 