Rhemea tzerra cw5 storing E01.04.

Goedemorgen
Wil hier graag een probleem voorleggen van mijn nog geen 3 jaar oude ketel met problemen
Gaat dus om een rhemea tzerra cw5
Foutcode E01.04
Inmiddels vervangen ionisatiepen gasblok drukregelaar op de gasmeter en de ketel gaat nog steeds in storing
Druk loopt nu op tot statische 33,4 dus zou de drukregelaar van de gasmeter weer defect zijn
Gekke is oudjaarsdag 30 keer in storing steeds gereset en opeens 12 dagen geen storing
En opeens begint het weer en gaat 3x per dag in storing nu
Bedankt boor het meedenken
Mvg Ed
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • En heeft hij het toestel ook opnieuw afgesteld op O2, CO2 dat is wel vereist na het vervangen van het gasblok?
    En wat is de dynamische gasdruk?
    En is er een stuw drukmeting uitgevoerd?
     
    Kan een elektronische storing zijn, branderautomaat is verdacht. 33.4 mbar statisch is geen probleem. Gezien je regelmatig geen problemen hebt, ga ik er vanuit dat de dynamische druk wel goed is. Ik ga er ook vanuit dat je gewoon goed warmwater hebt, dus een stuurdruk meting lijkt mij overbodig bij een 3 jaar oude ketel. Als je gewoon goed warmwater hebt kan de warmtewisselaar nooit zo verstopt zijn dat hij ontsteek storingen geeft. Ik zou het in de branderautomaat zoeken, maar het blijft gissen.
     
    IMG_2111.png
     
    Warmwatervraag gaat de ketel ook in storing soms zelfs als ik al enige tijd onder de douche sta dat die dan alsnog in storing gaat
    Als cv eenmaal brand gaat die niet meer in storing heb zelf al gedacht om hem hoger op te laten starten nu toert de ketel langzaam op rn schijn je in te kunnen stellen dat die sneller (minder zuinig) opstart
     
    Aarding is gecontroleerd kwam ik online ook veel tegen maar die is goed bevonden
    Rookgas is origineel wat bij de ketel hoort en heeft altijd zo gewerkt
    Wisselaar dicht zit lijkt me toch niet ketel wordt 7 feb 3 jaar
    Vreemde vind ik dat die na oudjaarsdag het weer 2 weken gedaan heeft en nu weer compleet van slag is
     
    Als je wisselaar verstopt is, dusdanig dat hij ontsteekproblemen geeft, dan heb je ook lauw warmwater. Een wisselaar die zo erg verstopt is ontsteekt ook met een plofte. De statische gasdruk is geen probleem, het antwoord in de app is een automatisch boekjes antwoord. De gasdruk bij propaan is hoger met hetzelfde gasblok. 33.4 is ook niet vreemd en komt vaker voor in de winter. Koud gas wat de woning binnen komt met 30mbar wordt warm en zet uit waardoor de druk oploopt.
     
    Onsteken met een plofje is een heel bekent verhaal hier soort van kleine bagfire ( zit zelf in autobrance garage 😎)
    Maar met wisselaar bedoel je vervuiling waar het gas uitkomt en brand ? Ik zat met me hoofd bij de platen wisselaar vandaar het misverstand 🙏😉😔
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
    or Log in via
    Back
    Bovenaan Onderaan