Rhemea tzerra cw5 storing E01.04.

Goedemorgen
Wil hier graag een probleem voorleggen van mijn nog geen 3 jaar oude ketel met problemen
Gaat dus om een rhemea tzerra cw5
Foutcode E01.04
Inmiddels vervangen ionisatiepen gasblok drukregelaar op de gasmeter en de ketel gaat nog steeds in storing
Druk loopt nu op tot statische 33,4 dus zou de drukregelaar van de gasmeter weer defect zijn
Gekke is oudjaarsdag 30 keer in storing steeds gereset en opeens 12 dagen geen storing
En opeens begint het weer en gaat 3x per dag in storing nu
Bedankt boor het meedenken
Mvg Ed
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • En heeft hij het toestel ook opnieuw afgesteld op O2, CO2 dat is wel vereist na het vervangen van het gasblok?
    En wat is de dynamische gasdruk?
    En is er een stuw drukmeting uitgevoerd?
     
    Kan een elektronische storing zijn, branderautomaat is verdacht. 33.4 mbar statisch is geen probleem. Gezien je regelmatig geen problemen hebt, ga ik er vanuit dat de dynamische druk wel goed is. Ik ga er ook vanuit dat je gewoon goed warmwater hebt, dus een stuurdruk meting lijkt mij overbodig bij een 3 jaar oude ketel. Als je gewoon goed warmwater hebt kan de warmtewisselaar nooit zo verstopt zijn dat hij ontsteek storingen geeft. Ik zou het in de branderautomaat zoeken, maar het blijft gissen.
     