Remeha Quinta C35 opstart probleem?

Badams

  • #1
Opstelling
- Remeha Quinta C35
Warmwateraanvoertemperatuur is ingesteld op 65 graden, tapwater 60 graden.

- Remeha Celsia 20 (in de woonkamer)
- Begaande grond is voorzien van vloerverwarming, convectoren verwarming en radiatoren
- In alle kamers op het 1e en 2e verdieping hangt een radiator

Er zijn 2 momenten op de dag dat het huis verwarmd moet worden naar 19,6 graden. In de ochtend tussen 6:30-8:00 en 's avonds van 18:00-22:00.

De thermostaat van de VV staat op 40 graden en de pompschakelaar op 28 graden.

Ik heb het idee dat het CV gaat werken tijdens de ingestelde tijden.
Vandaag was ik iets na 18:00 thuis en was de aangeven temperatuur 18,9 graden.

Voor de ingestelde tijd probeert de CV te branden maar heeft dan continue een code 6.
Code 6 = de ketel uit is omdat de aanvoertemperatuur hoger is dan de gewenste aanvoertemperatuur (tijdens CV bedrijf)


Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn en hoe te verhelpen?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Hoe ver laat je de kamertemperatuur terugzakken overdag? Dus de instelling als je weg bent.

Code 6 is geen storing, het geeft alleen aan dat de afname door radiatoren en vloer kleiner is, dan de minimale belasting van het toestel. Staan er wel voldoende radiatoren open?
 

Badams

  • #3
Minimaal temperatuur is 18 graden voor zowel 's nachts en overdag.

Het huis met 3 verdiepingen is al volgt ingedeeld:

- Begaande grond = 2 radiatoren, 1 convector en vloerverwarming (2 pompen voor 50m2).

Radiatoren staan half open en convector 90% open. Vloerverwarming staat op 40 graden.

- 1 verdieping = 5 radiatoren.
1 radiator staat uit, 1 staat 90% open, 2 staan 50% open en 1 25%.

- 2 verdieping = 1 radiator die op 10% open staat.

Wat ik ook ervaar is wanneer we overdag thuis zijn, de temperatuur op de begaande grond hoog blijft. Hierdoor gaat de CV amper aan in de avond.

Is er een oplossing hoe ik de 1e en 2e verdieping dan toch op temperatuur kan krijgen?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Met een convector kan de ketel temperatuur wel ingesteld worden op 90°C de meeste convectoren geven geen warmte als het water kouder is.

Tevens komt de ketel heel snel aan die 65°C en gaat dan in de pendelstand.

Mogelijk is het CV vermogen terug te regelen zodat de ketel er wat langer over doet om uit te schakelen op de maximaal ingestelde temperatuur.

Vr Gr en succes ermee
 

Badams

  • #5
Dank voor de snelle reactie!

Ik heb juist gelezen dat de aanvoer temperatuur het meest effectief en zuinig is rond de 60 graden.

Dus dit geldt niet wanneer je een convector hebt?
 

Marcn88

  • #6
Als u de ketel opstart voor cv loopt de aanvoertemperatuur dan vrij snel naar die 60 graden of stopt deze al eerder bijv. bij 35 graden en dan de code 6?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
De convector vraagt een hogere temperatuur CVwater inderdaad.

Die temperatuur van 60°C is het belangrijks op de retour zijde van de ketel daar condenseert het water van de verbrandingsgassen als laatste.

Tel bij die 60°C retour de deltaT op in de installatie zeg 20°C dan kom ja al aan 80°C aanvoer temperatuur instelling op aanvoer.

Tevens zijn bij die moderne CV ketel de rendementen bij een hogere temperatuur CVwater niet zo dramatisch veel lager.

Vr Gr en succes ermee
 

Badams

  • #8
@Marcn88: temperatuur gaat vrij snel naar 60 graden waarna het een code 6 krijgt en weer na +/- 30 graden gaat.

@Cvolieboy: bedankt voor de uitleg! Ga de aanvoerstemperatuur verhogen vanavond.

Maar hoe kan op de 1e verdieping op temperatuur krijgen als op de begaande grond warm genoeg is?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Zone regeling toepassen
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #10
Cvolieboy schreef:
.... de ketel temperatuur wel ingesteld worden op 90°C......
Dit is m.i. een typische "loodgieters-oplossing": zet de keteltemperatuur maar lekker hoog dat komt het wel goed.
Dat is juist vaak de reden dat het NIET goed loopt, wanneer er ook vloerverwarming op aangesloten is.

Binnen één ruimte verwarmen met meerdere warmtebronnen (vloerverwarming, radiatoren, convectoren, open haard, houtkachel etc.) is meestal de reden van het niet goed kunnen regelen. Zeker als er maar 1 thermsotaat wordt gebruikt, die in de ruimte met meerdere warmtebronnen hangt. Verhogen van de keteltemperatuur is hier absoluut geen goede oplossing.

Ik zou ook adviseren om zoneregeling toe te passen, om in ieder geval boven en beneden apart te kunnen regelen.
Google maar eens op "zoneregeling" of "etageregeling".
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #11
@ de Gooyer.

Ik heb vaak veel waardering voor de antwoorden die je geeft.

Maar het antwoord wat je hier geeft, geeft aan dat je algemene kennis op installatie gebied beperkt is.

En dat heeft niets met loodgieters oplossingen te maken, ik ben zelf geen loodgieter, maar vind dat je hier zeer denigrerend doet over een vakgroep van mensen die wel loodgieter zijn een heel vaak specialistische zaken aanpakken.

Iets ingewikkelder vaak dan vloerverwarmingsslangen aan een netje knopen en met water vullen.

Als meerdere systemen in 1 vertrek niet goed werken, zal je de CVwater temperatuur af moeten stemmen op de aldaar aanwezige materialen.

De convector is hier de leidende afgifte voor wat betreft de temperatuur.
Ik ga er ga vanuit dat de convector niet voor niets is gemonteerd dus moet die de capaciteit leveren waarvoor die is gemonteerd, dat kan die leveren bij een hoge temperatuur CVwater.

De anderen warmteproducten (radiatoren) kunnen met een juiste inregeling en mogelijk met thermostaatknop ook leveren waar ze voor zijn gemonteerd.

De zone regeling heeft in dit geval uitsluiten de bedoeling om boven en beneden te scheiden.
Maar met een hogere CVwater temperatuur zal boven ook zonder de beoogde zone regeling beter op temperatuur komen.

De reden hiervoor is dat in de meeste gevallen op de boven verdieping de temperaturen die berekend zijn al ca 4 a 5°C lager liggen dan de berekende woonkamer temperatuur, behalve de badkamer die ligt meestal 2°C hoger in de berekening.
 

Badams

  • #12
Allemaal bedankt voor jullie reactie!

Het probleem met code 6 speelt nog steeds helaas.
Alle radiatoren, convector en vloerwarming staan open.
Maar krijg nog steeds een code 6 melding wanneer de CV begint te werken voor de geprogrammeerd instelling.

Is continue een code 6, meer gas verbruik omdat het steeds het water opnieuw moet opwarmen?

Iemand anders een plossing?

Aanvoerwatertemperatuur staat nu op 70 graden.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #13
Doet je warmwater het wel goed?
Is je pomp nog wel in orde?
Haal de messing schroef aan de voorzijde er eens af en probeer de pomp met een schroevendraaier tegen te houden, gaat dit makkelijk dan is je pomp overleden.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #14
Cvolieboy schreef:
.... vind dat je hier zeer denigrerend doet over een vakgroep van mensen die wel loodgieter zijn een heel vaak specialistische zaken aanpakken.....
Er zullen onder deze vakgroep zeker specialisten zijn, maar zoals momenteel op elk vakgebied het geval is, lopen er ook nogal wat rond, die echt geen flauw benul hebben van hetgeen ze bezig zijn.
Helaas komen we regelmatig tegen, dat men als enige remedie de keteltemperatuur naar een kookpunt zet in de verwachting dat daarmee alles wel geregeld is (en daarvoor een forse rekening sturen)
Vaak wordt een storing juist veroorzaakt door "ketel-onderhoud" en blijkt de keteltemperatuur onnodig hoog te zijn afgesteld.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #15
Hoe warm zijn de leidingen onder de ketel, aanvoer en retour?

Als er ergens vlakbij de ketel een radiator of convector zit waar al het water doorheen vliegt(te groot debiet) dan kan dat ook voor deze klachten zorgen. inregelen is dan wat je doen moet...
 

Badams

  • #16
Wilibald,

Geen probleem met warmwater en de pompt werkt (volgens) goed.


Ingmar89,

Als er ergens vlakbij de ketel een radiator of convector zit waar al het water doorheen vliegt(te groot debiet) dan kan dat ook voor deze klachten zorgen. inregelen is dan wat je doen moet...[/quote]

Naast de CV op 1 meter afstand staat een radiator.
De kraan heb ik bijna dicht omdat deze zeer warm wordt als het een beetje open staat.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #17
Waar heb je de informatie vandaan dat code 6 betekend dat de aanvoer temperatuur te hoog is en daardoor de ketel stopt?

Ik lees de Quinta's en andere Remeha toestellen vaak uit met de PC, dan kan je tevens het proces loggen al is dat soms wel voor een week, om de storingen te kunnen traceren.

Bij de aanduiding cijfer 6 kunnen er verschillen zijn.

Bij de code 6 kom ik tijdens de logging van de Quinta's vaak tegen dat de retour sensor roet in het eten gooit.

Het service cijfer achter die 6 geeft namelijk een getal als b.v. 37 weer en dat verwijst dan naar problemen met de retour sensor.

Mogelijk eens in die richting gaan kijken en proberen er achter te komen, soms valt dat niet altijd mee.

Je zou de aanvoer en retour sensor eens om kunnen ruilen.
Als dan de storing een andere code aangeeft krijg je wel een richting waarin je moet gaan zoeken

Vr Gr en succes ermee
 

Combiketel

  • #18
Is het probleem er altijd al geweest ? Of is het iets van de laatste tijd ? Ik heb een vermoeden dat de cartouche van je driewegklep kapot is. De ketel gaat dan branden op cv maar krijgt het niet of gedeeltelijk de installatie in. Dan is je ketel ook zo op temperatuur.

Mocht hij kapot zijn dan EN binnenwerk EN motor tegelijk vervangen.
 

Badams

  • #19
Op de CV staat een lijst met cijfers en beschrijvingen.
Code 6 is temperatuur aanvoerwater te hoog......

Dit klopt wel aangezien bij de code 6 de temperatuur eerst daalt tot ongeveer 28 graden en dan weer begint te werken.

Ik woon sinds afgelopen zomer in dit huis en heb geen ervaring met de CV.

Mijn ervaring is wel dat een Nefit (die ik hiervoor had) veel makkelijker werkt dan een Remeha.
 

Marcn88

  • #20
Controleer je 3wegklep eens loopt deze wel goed in en komt ook weer netjes terug?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu