Hallo allemaal,
Ik heb een Remeha Quinta C35 CV ketel en een probleem met het warmwater. CV kant werkt naar behoren.
Gisteravond trad dit probleem op. Heb een aantal keer kunnen reproduceren. Daarna stekker van CV ongeveer uur eruit gehad en daarna nog een keer test. Warmwater was toen OK. Heel de nacht stekker erin gelaten en vanochtend was warmwater ook nog steeds OK.
Toch post ik dit bericht op dit forum omdat ik het gevoel heb dat het probleem een keer terug zal keren en benieuwd ben of jullie mij in een richting kunnen wijzen.
Probleem:
CV is uit, brandt niet voor CV of WW.
1) Ik zet een kraan warm water helemaal open
2) Water wordt warm maar niet zo warm als eerder
3) Na 20 tot 30 seconde wordt het water steeds kouder en blijft zo. Water is niet koud als kraanwater maar gok ongeveer 20 graden.
Wat ik zie bij de CV:
Voor actie 1: CV is uit (code 0). Driewegklep staat in stand WW.
Na actie 1: CV begint met voorventileren (code 1), brander wordt ontstoken (code 2), CV brand voor warmwater (code 4). Temperatuur loopt op tot 30 t/m 35 graden. Na verloop van tijd daalt de temperatuur naar 25 graden. Voel inderdaad dat de warmtewisselaar steeds kouder wordt. Brander blijft zachtjes branden. Pomp draait wel (voel ik trillen). Driewegklep blijft correct in stand WW staan.
1 keer heb ik code 8 (regelstop WW) gezien maar dat kon ik niet meer reproduceren.
Extra info van uitleesmode op CV op moment van probleem:
1 Gemeten aanvoertemperatuur 31
2 Gemeten retourtemperatuur 25
3 Gemeten boilertempratuur 2.7
4 Gemeten buitentemperatuur 37
5 N.v.t. 37
6 Berekend setpunt aanvoertemperatuur 28
7 Status warmtevraag 00
8 Berekende inschakeltemperatuur aanvoer 28
9 Gemeten stijgsnelheid aanvoertemperatuur 00
A N.v.t. 00
Gebruikersinstellingen afgelezen van CV:
1 Maximale aanvoertemperatuur 90
2 Pompnadraaitijd cv bedrijf 03
3 Tapwatertemperatuur 50
A Toestelregeling 31
U Voerpunt interne stooklijn 20
Verwacht gedrag/Gedrag wat ik gisteravond na uur zonder spanning op CV en vanochtend zag:
CV begint met voorventileren, ontsteekt brander. Kort daarna gaat de brander voluit branden en loopt de temperatuur op tot 60 graden (ingestelde temperatuur WW). Brander blijft branden totdat kraan wordt uitgezet.
Vragen:
1) Wat zou dit soort afwijkende gedrag kunnen veroorzaken?
2) Ik heb het gevoel dat het aan een of meerdere sensoren ligt. Welke sensoren zou ik zelf kunnen checken/vervangen?
3) Is het verklaarbaar dat WW correct werkt na uurtje de stekker uit het stopcontact?
4) Als de ketel goed brandt voor WW lees ik een aanvoertemperatuur af van 60 graden terwijl de tapwatertemperatuur op 50 staat ingesteld. Hoe kan dat?
Alvast bedankt voor jullie tijd!
Ik heb een Remeha Quinta C35 CV ketel en een probleem met het warmwater. CV kant werkt naar behoren.
Gisteravond trad dit probleem op. Heb een aantal keer kunnen reproduceren. Daarna stekker van CV ongeveer uur eruit gehad en daarna nog een keer test. Warmwater was toen OK. Heel de nacht stekker erin gelaten en vanochtend was warmwater ook nog steeds OK.
Toch post ik dit bericht op dit forum omdat ik het gevoel heb dat het probleem een keer terug zal keren en benieuwd ben of jullie mij in een richting kunnen wijzen.
Probleem:
CV is uit, brandt niet voor CV of WW.
1) Ik zet een kraan warm water helemaal open
2) Water wordt warm maar niet zo warm als eerder
3) Na 20 tot 30 seconde wordt het water steeds kouder en blijft zo. Water is niet koud als kraanwater maar gok ongeveer 20 graden.
Wat ik zie bij de CV:
Voor actie 1: CV is uit (code 0). Driewegklep staat in stand WW.
Na actie 1: CV begint met voorventileren (code 1), brander wordt ontstoken (code 2), CV brand voor warmwater (code 4). Temperatuur loopt op tot 30 t/m 35 graden. Na verloop van tijd daalt de temperatuur naar 25 graden. Voel inderdaad dat de warmtewisselaar steeds kouder wordt. Brander blijft zachtjes branden. Pomp draait wel (voel ik trillen). Driewegklep blijft correct in stand WW staan.
1 keer heb ik code 8 (regelstop WW) gezien maar dat kon ik niet meer reproduceren.
Extra info van uitleesmode op CV op moment van probleem:
1 Gemeten aanvoertemperatuur 31
2 Gemeten retourtemperatuur 25
3 Gemeten boilertempratuur 2.7
4 Gemeten buitentemperatuur 37
5 N.v.t. 37
6 Berekend setpunt aanvoertemperatuur 28
7 Status warmtevraag 00
8 Berekende inschakeltemperatuur aanvoer 28
9 Gemeten stijgsnelheid aanvoertemperatuur 00
A N.v.t. 00
Gebruikersinstellingen afgelezen van CV:
1 Maximale aanvoertemperatuur 90
2 Pompnadraaitijd cv bedrijf 03
3 Tapwatertemperatuur 50
A Toestelregeling 31
U Voerpunt interne stooklijn 20
Verwacht gedrag/Gedrag wat ik gisteravond na uur zonder spanning op CV en vanochtend zag:
CV begint met voorventileren, ontsteekt brander. Kort daarna gaat de brander voluit branden en loopt de temperatuur op tot 60 graden (ingestelde temperatuur WW). Brander blijft branden totdat kraan wordt uitgezet.
Vragen:
1) Wat zou dit soort afwijkende gedrag kunnen veroorzaken?
2) Ik heb het gevoel dat het aan een of meerdere sensoren ligt. Welke sensoren zou ik zelf kunnen checken/vervangen?
3) Is het verklaarbaar dat WW correct werkt na uurtje de stekker uit het stopcontact?
4) Als de ketel goed brandt voor WW lees ik een aanvoertemperatuur af van 60 graden terwijl de tapwatertemperatuur op 50 staat ingesteld. Hoe kan dat?
Alvast bedankt voor jullie tijd!